请问2000KVA变压器配多大的总开?
ysf12
ysf12 Lv.2
2006年10月26日 08:33:03
来自于变压器
只看楼主

请问2000KVA变压器配多大的总开?到底是3200A还是3600A或是4000A?疑惑中!

请问2000KVA变压器配多大的总开?到底是3200A还是3600A或是4000A?疑惑中!
免费打赏
xb1234564197
2006年10月26日 08:37:55
2楼
希望大家都来探讨,然后学习学习,我从有关资料查找得知是4000A,仅共参考!
回复
jk_00
2006年10月26日 08:58:01
3楼
这得计算:2000*1.5=3000A,留20%裕量.所以选用3600或者4000
回复
ysf12
2006年10月26日 14:41:02
4楼
为什么放20%余量,照我所知变压器过载20%的话对他的寿命有很大的影响!我一个工程用了3200A的,放了差不多10%余量,你们看如何?
回复
jk_00
2006年10月26日 16:27:57
5楼

主要考虑开关散热问题,同时也是相关标准规定的.
回复
石大头
2006年10月26日 17:43:40
6楼
架壳电流稍微选大点,但不能过大,过大不经济.整定电流选小点,接近变压器输出电流.一般选架壳要高于实际可用一个等级.
回复
张001
2006年10月27日 09:48:58
7楼
选用框架式断路器,额定电流In=4000A 长延时电流Ir=2880A(工程上一般都会选大一点)
回复
forsoother
2006年10月27日 10:08:42
8楼
先计算额定电流,2000/0.4/1.7321=2887A;
如果选择带强风冷风扇的变压器,可按1.5倍额定电流整定,一般按1.3倍整定即可,即2887*1.3=3753A,开关就可以选择4000A的。长整定值可取0.9*4000=3600A,瞬时值取10*0.9*4000=36000A。总之我们单位是这么做的,也有的单位预留的量比较小。
回复
zhang_tao_2004
2006年10月27日 12:13:15
9楼
我认为这样取食比较合理的:
2006年10月27日 12:38:51
10楼
我单位做法:
选用3200A断路器,无过流保护,速断电流为8~16KA可调。
回复
dsy123456
2006年10月27日 13:10:06
11楼
选用框架式断路器,额定电流In=4000A 长延时电流Ir=3200A。
不过选再大点也无所谓拉。
回复