请问2000KVA变压器配多大的总开?到底是3200A还是3600A或是4000A?疑惑中!
请问2000KVA变压器配多大的总开?到底是3200A还是3600A或是4000A?疑惑中!
22楼
个人认为1.5倍额定电流整定过大
1.3就可以了
回复
23楼
同意 8楼的 算法
但是要看你的变压器的所带的符合的大小 还有通风散热情况
我们公司的2000KVA的变压器 用的是ABB VD4M.3200 的
回复
24楼
同意8楼的
回复
25楼
置顶
回复
26楼
选用3200A断路器,
回复
27楼
我也同意8楼的说法,应该是一个地区的标准!
回复
28楼
速算:I=Q*1.5=2000*1.5=3000A(变压器电流)
I=Q*2=2000*2=4000A(ACB电流)我一直是这样算的,
方便,好记
回复
29楼
不妨查查《建筑电气常用数据》干式变压器与断路器配合表
3200A和4000A都可以
回复
30楼
考虑经济性及相关标准,本人认为3200A及3600A是最适合的
回复
31楼
380V标准低压侧为2800A,,考虑到变压器的容量,建议低压侧开关配3600A
回复