二类高层楼梯间前室和消防电梯前室有无设自喷?
alianle
alianle Lv.4
2006年10月25日 22:56:24
只看楼主

各位同仁,二类高层与走道相连的楼梯间前室和消防电梯前室(均有设防火门)你们一般有无设自喷?

各位同仁,二类高层与走道相连的楼梯间前室和消防电梯前室(均有设防火门)你们一般有无设自喷?
免费打赏
alianle
2006年10月25日 23:27:51
2楼
对于单身公寓的走道是肯定要设的,那楼梯间前室和消防电梯前室(均有设防火门)一般无可燃物,有必要设吗?
回复
wsd555555
2006年10月26日 16:40:03
3楼
如果是二类高层住宅楼,可以不设;
如果是二类高层公共建筑,应设。
回复
小土熊宝贝
2006年10月26日 19:47:04
4楼


支持看法。GB 50045—95
7.6.3 二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。


回复
jiwenbo_jim
2006年10月26日 21:21:41
5楼

同意,不过高规有新版本了,二类高层要设的地方很多了。
回复
alianle
2006年10月26日 23:08:31
6楼
高规去年才出,怎么又有新版本了?有没有搞错?
回复
wsd555555
2006年10月27日 10:07:47
7楼
5楼引用的应是旧版高规,所谓的高规新版本即(2005年版)高层民用建筑设计防火规范GB50045-95
回复
sinshou198309
2006年10月27日 10:34:23
8楼
同意四楼的观点
回复
jinhui020222205
2006年10月27日 11:17:10
9楼


就是多了走道和自动扶梯底部两项,没有多很多的。

7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
回复
leepoint
2006年10月27日 12:25:11
10楼
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
................
回复