我知道的有两种方法:1.底板筋采用点焊,每50mm2作为一格,此中做法本人认为存在2点缺点:1.焊接截面过小,2.易脱落。2.底板筋四个角用90度圆钢跨接焊,形成一个小闭合。本人认为此种做法较好。请各位高手赐教。
我知道的有两种方法:
1.底板筋采用点焊,每50mm2作为一格,此中做法本人认为存在2点缺点:1.焊接截面过小,2.易脱落。
2.底板筋四个角用90度圆钢跨接焊,形成一个小闭合。本人认为此种做法较好。
请各位高手赐教。
12楼
我晕,这个做法不规范阿,我怀疑底板做了焊接没,如果没做,用这个钢筋做等电位更麻烦啊。如果做了,我建议从钢筋焊出几个线鼻子再接铜软线到其他。我做设计的,没见过这种情况,说错了请高手指正!
回复
13楼
我是做施工的.我觉得以上各位说的不太符合规范.我还是觉得上面这位老兄说的对.在主接地体上引来接地扁钢,可以在卫生间及厨房.再安装一个等电位联结箱(盒)在从箱里分出支线来连接各个接地点.这个做法还是不错的.唯一一个不足之处就是费材料.如果不是大型建筑的话.可以在每个主金属管道上做等电位扁钢就可以了,没必要在每个分支小金属管道上做等电位,有希望和我交流的老兄和妹妹加我QQ151739886注意验证必须填写你是做电气的.要不我是不会加你的.
回复
14楼
卫生间等电位主要是为了防止接触电压和跨步电压来考虑的,至于网格尺寸的大小没看到有专门的图集来规定,有设成1m×1m,0.8m×0.8m,0.6m×0.6m作法不一,有谁能告诉那本规范和图集有这方面的规定
回复