消防排烟风量的确定
zl_zj
zl_zj Lv.2
2006年10月25日 15:23:10
来自于通风排烟
只看楼主

如果一个排烟系统控制三个防烟分区,排烟风机的排烟量应为最大防烟分区面积乘120,此风量只能保证两个防烟分区的排烟,请问火灾发生时排烟口打开几个,如果同时打开三个,那么每个防烟分区的风量就不满足要求,

如果一个排烟系统控制三个防烟分区,排烟风机的排烟量应为最大防烟分区面积乘120,此风量只能保证两个防烟分区的排烟,请问火灾发生时排烟口打开几个,如果同时打开三个,那么每个防烟分区的风量就不满足要求,
免费打赏
lsy207207
2006年10月25日 21:07:35
2楼
排烟系统最多只能控制二个防烟分区同时运行,一个防烟分区面积大时,一个排烟口不够,注意排烟口的有效作用半径不大于30m,着火区的排烟口需全部开启。