1、地下一层的建筑封闭楼梯间采用可开启外窗自然通风时,有效面积不足1.2㎡。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第3.1.6条 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门。
2、前室采用自然通风方式时,可开启外窗面积不足。
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 3.2.2 条 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于 2.0 ㎡,共用前室、合用前室不应小于 3.0 ㎡。
3、前室采用自然通风方式时,可开启外窗面积不足。
自然排烟窗(口)开启角度偏小,导致有效面积不满足设计要求。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.3.5 条
除本标准另有规定外,自然排烟窗(口)开启的有效面积尚应符合下列规定:
4、排烟窗(口)未设置在储烟仓内。
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第4.3.3条 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:
当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上。
5、设置高位不便开启的自然排烟窗、排烟阀(口),未在距地 1.3-1.5m 处设置开启装置。
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第4.3.6条 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m?1.5m的手动开启装置。
6、机械加压送风、机械排烟竖向井道内侧表面不光滑。
《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 11.1.3 条 机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。
7、机械排烟管道耐火极限不满足设计要求。
《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 第 4.4.8-4 条 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于 1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于 0.50h。
8、防排烟系统的送风阀、排烟阀、排烟防火阀等阀门未接模块,启闭状态不能在消防主机上显示。
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 5.2.7 条 消防控制设备应显示排烟烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态。
9、薄钢板法兰风管未采用螺栓连接。
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第6.3.4条 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。
10、排烟风管法兰垫片未按要求设置。
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第6.3.4条 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外。
11、防火阀未设置独立支、吊架。
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 第 6.3.8-2 条 直径或长边尺寸大于或等于630mm的防火阀,应设独立支、吊架。
12、防排烟风机设置了减震装置。
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 6.5.3 条 风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
13、屋面正压送风系统缺少电动密闭式对开多叶调节阀,缺少压力传感器。
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第3.4.4条 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:
1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa?30Pa;
2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa?50Pa;
3 当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。
14、挡烟垂壁单节宽度不符合要求。
《挡烟垂壁》XF533-2012 第5.1.3.2条 采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm;采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。