直流馈线应当怎样接入开关柜呢?我是想问假如有一排开关柜(比方说30台),如果柜顶小母线是连接的,难道只需要引一路控母和一路合母就行吗?不过直流屏上貌似有很多馈线开关,少则8回10回,多则20~30回。再就是开关柜如果采用单母线分段接线,柜顶小母线应怎样配置(不分段还是分段),直流屏馈线接入开关柜应采取何种方式,出两路、四路、还是其他方案
直流馈线应当怎样接入开关柜呢?我是想问假如有一排开关柜(比方说30台),如果柜顶小母线是连接的,难道只需要引一路控母和一路合母就行吗?不过直流屏上貌似有很多馈线开关,少则8回10回,多则20~30回。
再就是开关柜如果采用单母线分段接线,柜顶小母线应怎样配置(不分段还是分段),直流屏馈线接入开关柜应采取何种方式,出两路、四路、还是其他方案
2楼
开关柜的直流电源是分段的,控母二路,合母二路,信号一路。
现在用综保,断路器是用储能电机,就取消了合母,一般分段后,每段有“控母和保母”,就是控制每段一路,保护也是每段一路,信号箱没有了,且有了监控屏,监控屏的直流电源也要单独一路,而且监控屏还需要交流电源(220V),有的直流屏有一路逆变输出的220V交流,给监控屏正好,如果没有时,就需要装一台EPS(功率不大)。
回复
3楼
断路器储能电机应该用合母提供电源吧,怎么能取消呢?我们这边都是出两种直流馈线,控母和合母,即KM HM
回复
4楼
我们是在在柜顶设一根直流小母线或用电缆与相邻柜子连接,开关柜两端各设一个空开,各个空开从直流屏引一条直流回路,正常时一合一开,手动切换,
回复
5楼
请问区管大人,综保控母和保母也可以使用同一路直流电源吧,有规范要求需要分开吗?
回复
6楼
控母二路,合母二路,信号一路
回复
7楼
控母二路,合母二路,信号一路 KM, HM分别接入柜顶小母线环形接法
回复
8楼
开关柜的直流电源是分段的,控母二路,合母二路,信号一路。
现在用综保,断路器是用储能电机,就取消了合母,一般分段后,每段有“控母和保母”,就是控制每段一路,保护也是每段一路,信号箱没有了,且有了监控屏,监控屏的直流电源也要单独一路,而且监控屏还需要交流电源(220V),有的直流屏有一路逆变输出的220V交流,给监控屏正好,如果没有时,就需要装一台EPS(功率不大)。
回复
9楼
请问,大家所说的监控屏是微机保护装置,还是开关状态显示装置?还是后台的自动化控制台?
回复
10楼
回5楼:直流屏就一个,出线开关可以分开的,一般都把控制与保护分开。
究其原因,有时带电(运行中)要接个什么线,保护不能退出,控制电源要关一下(注意断路器跳闸电源)。
回复
11楼
沙发回复的好;楼主意20台的话应是双回的,左右侧的设备还不是一个KM/HM.是两路分别送电-KM/-HM.另外有后台远动还的-XM也不在同一个电源点,通过直流屏的高分段微断隔离,这个不能含糊。
回复