消防水池容积问题(高规与多规的算法区别)
嘿嘿
嘿嘿 Lv.6
2004年04月02日 17:53:25
只看楼主

最近刚换了单位,没想到新单位的很多算法和原来单位的不一样。总是被些最基本的东西困扰。所以来网上象各位大侠请教:1、高规好像压根就没说过消防水池的容积是否减去消防时的补水量。是否不考虑消防补水?多层虽然规范规定了减去补水的条件,但我们一般都是减去补水的容量的。2、多规直接要求存储室内外消防用水量(高规只是分情况存储室外消防用水,详高规7。3。3),难道大家做多层时都把室内外消防用水量全部计算进去了?

最近刚换了单位,没想到新单位的很多算法和原来单位的不一样。总是被些最基本的东西困扰。所以来网上象各位大侠请教:
1、高规好像压根就没说过消防水池的容积是否减去消防时的补水量。是否不考虑消防补水?多层虽然规范规定了减去补水的条件,但我们一般都是减去补水的容量的。
2、多规直接要求存储室内外消防用水量(高规只是分情况存储室外消防用水,详高规7。3。3),难道大家做多层时都把室内外消防用水量全部计算进去了?
免费打赏
sunny0622
2004年09月05日 10:38:13
22楼
我不算,选用图集时,图集上进水管是DN150,要精确算出须知道准确的室外水压,就是这们也要
用水力学公式,不能用表查,再说图集上的水池每级差很大,没必要那么精确,就是算算也可能是
选用同一型号的。再说谁敢说你们设计的建筑(一般的)在2小时内能把火一定扑灭,规范上的例子
不是也是很多在2小时扑不灭的吗,再说就是水池加一号,也多加不了多少钱的。我觉得还是安全
点好。
回复
aqiao
2004年09月17日 10:07:57
23楼
我遇到过一个企业的室外消防设计,消防水池3000立,设计人员未考虑补
水量;甲方一个朋友向我求证,我使用专业水力软件模拟管路的市政压力和
离干管的距离,原本采用DN500和DN300两路进水,只考虑DN300的补水
量,两个小时约1200立。
回复
zhangnvnv
2004年09月17日 14:39:21
24楼
我没有算补充水量
<措施>P201 上这样写
消防水池的容积为 有效容积和无效容积 之和
有效容积 为:
各种水消防灭火系统的是设计流量 X 各种水消防灭火系统的火灾延续时间 之
和 减去 在火灾延续设计内可连续补充的水量 X 火灾延续时间的最大值
所以我认为 各种消防水 包括了室内外的消防用水量
各位大虾请指教
回复
qing_hee
2004年10月12日 21:34:34
25楼
一般不算补水
回复
dahuang
2004年10月13日 20:07:18
26楼
是不要算补水啊!
回复
lizhi_625
2005年09月12日 21:20:47
27楼
只要着火时,市政进水管两条并能保证补水不见断,是应该减去补水量的,如果有市政资料可以根据市政压力精确计算流量,如果没有根据补水管径,流速按照1m/s算就可以了
回复
yanglan
2005年11月10日 19:13:45
28楼
当然要扣除补水量啊
回复
fly-xiang
2005年12月29日 09:31:36
29楼
我真是不明白,如果可以两路进水,室外由市政供水的话,不管是高层还是多层,消防水池为什么还要存储室外消防用水量?储存室外消防用水量的目的是什么?
回复
zlll859
2005年12月29日 09:57:32
30楼
一般不考虑~~~~~
回复
pipecad
2005年12月29日 15:00:35
31楼
考虑补水量,审图的也不认可,我们算过水池234,考虑补水水池用了224(应该还放大了),审图的死活不行
回复

相关推荐

APP内打开