最近刚换了单位,没想到新单位的很多算法和原来单位的不一样。总是被些最基本的东西困扰。所以来网上象各位大侠请教:1、高规好像压根就没说过消防水池的容积是否减去消防时的补水量。是否不考虑消防补水?多层虽然规范规定了减去补水的条件,但我们一般都是减去补水的容量的。2、多规直接要求存储室内外消防用水量(高规只是分情况存储室外消防用水,详高规7。3。3),难道大家做多层时都把室内外消防用水量全部计算进去了?

最近刚换了单位,没想到新单位的很多算法和原来单位的不一样。总是被些最基本的东西困扰。所以来网上象各位大侠请教:
1、高规好像压根就没说过消防水池的容积是否减去消防时的补水量。是否不考虑消防补水?多层虽然规范规定了减去补水的条件,但我们一般都是减去补水的容量的。
2、多规直接要求存储室内外消防用水量(高规只是分情况存储室外消防用水,详高规7。3。3),难道大家做多层时都把室内外消防用水量全部计算进去了?
免费打赏
nmhjy1977
2006年02月27日 00:05:32
32楼
一般不计算补水量.也没办法计算,计算多少合适呢?反正我一般不计算补水量.哈哈.安全第一.且规范是最低标准.
回复
eric.longer
2007年10月15日 15:20:52
33楼
屋顶水箱来水是支装状管网,水源可靠性差,不考虑补水。但消防水池是双水源,室外是环状管网。为什么不能考虑补水?
回复
eric.longer
2007年10月15日 15:22:14
34楼
既然多层可以,我想高层在供水充足的情况下也应该可以考虑补水。上海都可以从管网直接抽水的
回复
huanglunjie
2008年07月18日 17:11:57
35楼
有谁知道消防水池容量选择的依据吗?