最近刚换了单位,没想到新单位的很多算法和原来单位的不一样。总是被些最基本的东西困扰。所以来网上象各位大侠请教:1、高规好像压根就没说过消防水池的容积是否减去消防时的补水量。是否不考虑消防补水?多层虽然规范规定了减去补水的条件,但我们一般都是减去补水的容量的。2、多规直接要求存储室内外消防用水量(高规只是分情况存储室外消防用水,详高规7。3。3),难道大家做多层时都把室内外消防用水量全部计算进去了?
最近刚换了单位,没想到新单位的很多算法和原来单位的不一样。总是被些最基本的东西困扰。所以来网上象各位大侠请教:
1、高规好像压根就没说过消防水池的容积是否减去消防时的补水量。1.我也觉得不算补水的呀,规范上说的是储存10min的消防用水量的,储存就是不包括补水啦,所以是不算的呀,再说去审图的时候他难得和你去算啦,一看你没有10min的消防水量就不行呀,
2.我觉得如果压力和水量够的话,有地上栓的就应该不用算室外消防水量了,没有这样的必要。以前我们送审都没有问题。
回复
15楼
不算补水,那超过500吨的水池怎么做?
回复
16楼
超过500T的水池很多啊,都做得好好的。。。。要分两格
回复
17楼
我认为,应该考虑2小时的补水量。但设计时考虑2条进水管,按1条进水管补水量计算。
回复
18楼
消防水池选取容积时,一般情况下是不允许扣减进水补水量。
回复
19楼
是否计算室外消防水量,应该先考虑室外消防管网情况,如室外管网成环且有两条进水管且水压
大于0.1MPa,可只考虑室内的。如果条件允许补水量可以考虑,但考虑的最不利情况,一般做法
不用减去补水量。
回复
20楼
补水不超过48小时,局部缺水的地方可以延长到96小时。
回复
21楼
高规上7.3.3没有说要算补水哟
回复