消防水池容积问题(高规与多规的算法区别)
嘿嘿
嘿嘿 Lv.6
2004年04月02日 17:53:25
只看楼主

最近刚换了单位,没想到新单位的很多算法和原来单位的不一样。总是被些最基本的东西困扰。所以来网上象各位大侠请教:1、高规好像压根就没说过消防水池的容积是否减去消防时的补水量。是否不考虑消防补水?多层虽然规范规定了减去补水的条件,但我们一般都是减去补水的容量的。2、多规直接要求存储室内外消防用水量(高规只是分情况存储室外消防用水,详高规7。3。3),难道大家做多层时都把室内外消防用水量全部计算进去了?

最近刚换了单位,没想到新单位的很多算法和原来单位的不一样。总是被些最基本的东西困扰。所以来网上象各位大侠请教:
1、高规好像压根就没说过消防水池的容积是否减去消防时的补水量。是否不考虑消防补水?多层虽然规范规定了减去补水的条件,但我们一般都是减去补水的容量的。
2、多规直接要求存储室内外消防用水量(高规只是分情况存储室外消防用水,详高规7。3。3),难道大家做多层时都把室内外消防用水量全部计算进去了?
飞鱼
2004年04月02日 20:47:12
2楼
一般都不考虑补水……各地有各地的规定,我们这儿以后打算把补水算进去,正在做这方面工作

多层时水池是贮藏室内外消防用水
回复
1969yfj
2004年04月02日 22:17:34
3楼
规范是死的,人是活的
回复
yaaaa
2004年04月02日 22:27:53
4楼
万变不离其宗,室外消火栓水量如果是两路供水则无需存贮,但补水就很难计算,因为消防时室外消火栓管网已在用,再计算补水有困难的。
回复
嘿嘿
2004年04月02日 22:53:46
5楼
两路进水得情况 这里就不考虑了吧。。。。。

上面得问题 前提是 只有一路进水。。
回复
zhoucarl
2004年04月03日 12:17:37
6楼
一般不考虑补水量,一路进水的情况消防水池应包括室内外消防用水量
回复
ouyibing
2004年04月03日 14:46:56
7楼
为什么不考虑补水量,我认为应该考虑,只是消防审查的时候有时不认这一点,哎,真烦。
回复
kobejun
2004年04月03日 22:40:19
8楼
补水量好像不好计算吧!因为即使是同一节点,白天和晚上的流量也是不一样的!
至于消防水池,我们这里一般只考虑室内用水,因为如果把室外消防水量也算进去,投资大了好多啊!而且消防审查都没有意见.
回复
li9910242
2004年04月04日 02:10:19
9楼
应该算补水,要不水池太大了.最多是在消防审核时提供计算补水的计算书了,我有过!
回复
zhoucarl
2004年04月04日 10:00:22
10楼
消防是按照最不利原则考虑的,所以在一路进水的情况下消防水池必须考虑室外消火栓用水量,同时还应设置消防车取水井,低规里面有这要求。规范确实可以考虑补水量,但在一路进水的情况下我一般不考虑,原因同上。如果小区在停水的时候正好发生火灾,补水就不现实了。所以私下认为水池做大点比较安全。
回复
嘿嘿
2004年04月06日 23:10:34
11楼
感觉高层不用算补水(规范都没规定)

多层可以算。。毕竟消防水池太占地方。。。。还是给甲方省点好。。
回复

相关推荐

APP内打开