12楼
都没垮掉,实在佩服!不知道你们项目经理和总工晚上能不能睡着觉?
回复
13楼
顶丝外露太长,下部不应使用顶丝
回复
14楼
关键问题大家都指出来了,我也说两点吧,
1、立杆上下都用顶托,这样肯定不合适的,根部就不稳定了
2、梁底水平钢管立管连接处应有防滑扣
回复
15楼
楼主不错啊,这样可以提高自己的积分又可以帮助人,不错,学了!
回复
16楼
1、没设置扫地杆,且底托伸出过长(超过300mm),应设纵横扫地杆;
2、立杆间距过大,板纵横距离做好不超过1米;
3、梁底采用扣件支撑,扣件有可能滑动,梁底易变形,应采用顶托支撑;
4、顶托只用单钢管,易变形,应采用双钢管;
从图片上看,应该是已经浇筑完混凝土,很多工地是在浇筑完混凝土第二天就拆除扫地杆和纵横水平杆,以提高钢管的周转率。
回复
17楼
这是一个不稳定的机构:
大家提出来很多不规范的问题,认真对待,及时修正;
不然又出问题了,教训太多了
回复
18楼
问题真的不少,自由端太长,顶托外漏也太长,水平拉杆间距过大,模板主次楞间距有的过大
回复
19楼
看图片这里的施工管理员太照顾做工的了,没有一点原则。
回复
20楼
立杆太少,建议用龙门架
回复
21楼
真真正正的发现这个论坛很好,不管是发帖的朋友还是回帖的朋友都可以让我学到很多东西
希望坛里的朋友都工作顺利 平平安安
回复