22楼
支撑真的不够,恐怕会在浇筑混凝土的时候出现爆模的现象
回复
23楼
我也觉得倒数第三张得问题最大:方木支撑在挑空的水平钢管上,且没有拉结,很容易失稳。
回复
24楼
支模问题很大
表示很焦虑
小心浇楼板的时候会塌下来...........
回复
25楼
我做地下室时,工人就这样干的,质量肯定不行。
回复
26楼
存在太多的问题:
1、立杆间距过大;
2、顶丝旋出过长,一般要求不要大于200mm;
3、有采用方木做楼板主龙骨的现象,你立杆间距这么大还采用方木做主龙骨,不要命了;
4、缺少纵横向水平杆;
5、立杆下端应该严禁采用顶托做支座的;
能把经上五点改过来,其它都是小问题,小梁用扒钩倒不是多大问题!
回复
27楼
大家分析的都很全面了
回复