库房内消火栓及其管道的防冻
2004yezi
2004yezi Lv.2
2004年04月01日 11:30:28
只看楼主

我想问一下 ,在库房消防设计中 ,如果要做消火栓给水系统 ,而此库房又不采暖 ,那么消火栓及其管道怎么防冻?希望知道的朋友能尽快给的答复 ,我先谢过了 。

我想问一下 ,在库房消防设计中 ,如果要做消火栓给水系统 ,而此库房又不采暖 ,那么消火栓及其管道怎么防冻?希望知道的朋友能尽快给的答复 ,我先谢过了 。
免费打赏
ferry
2004年04月01日 16:09:35
12楼
1.不妥.你的室内消火栓不会只设一套,那么每套都引支管还是引入后分支?若逐个引入岂不是好多个井,火灾时逐个开吗?若引入后再分支,那和直接控制环管有区别吗?在北方严寒地区冬季,室外阀门井盖经常是被冰雪覆盖找不到或打不开的,实战中这样贻误战机的事情很多.2.室外环管就是为室外消火栓服务的,但室内消火栓绝不可以从外环直接引出,室内消火栓必须从室内环管引出,尽管这个环管在条件许可时也经常设在室外,但绝对是泾渭分明的两个环,且外环向内环单向切入也绝不能含糊.
回复
2004yezi
2004年04月01日 16:49:26
13楼
ferry ,你说的也很有道理 ,但也不完全是 ,着火的时候不是每个消火栓都要用的 ,应该是只用两个 ,这样只开两个就行了 ,不用逐个都开 ,再有既然设在室外肯定会有明显的标志 ,决不会被冰雪覆盖或是打不开 ,不然地下式室外消火栓不是也存在这种弊端了吗 ?
另外还想问一下 ,你的方法能具体说一下吗 ?你说在采暖房间内做管道控制阀 ,是要控制室内整套消火栓管网吗 , 是在冬天的时候关闭 ,着火的时候再打开吗 ?
回复
1969yfj
2004年04月01日 18:11:33
14楼
图籍号为03S401《管道和设备保温、防结露及电拌热》
回复
hhyong1982
2004年04月01日 18:28:00
15楼
好贴,顶
回复
mtelec
2004年04月01日 22:18:21
16楼
我会设计电伴热
回复
lengruohui
2007年02月07日 16:31:37
17楼
什么地区的,做成冰冻期放水,非冰冻期充水,这样的系统从理论上讲应该没问题。
回复

相关推荐

APP内打开