我想问一下 ,在库房消防设计中 ,如果要做消火栓给水系统 ,而此库房又不采暖 ,那么消火栓及其管道怎么防冻?希望知道的朋友能尽快给的答复 ,我先谢过了 。
我想问一下 ,在库房消防设计中 ,如果要做消火栓给水系统 ,而此库房又不采暖 ,那么消火栓及其管道怎么防冻?希望知道的朋友能尽快给的答复 ,我先谢过了 。
2楼
用电拌热,新的国标图有做法
回复
3楼
能具体指明是哪本图集吗 ?除此之外还有其它的办法吗 ?比如说做保温或是采用干式系统什么的可以吗 ?我看到一本书上说可以采用干式系统 ,但只是一带而过 ,没有具体的例子 ,也没有说明什么原理 。谢谢 !
回复
4楼
图籍号晚上告诉你,干式的就是用雨淋阀或电动阀控制让局部管道冬季为空管,与消防控制室连动,火灾时及时动作可充水的玩意
回复
5楼
那就太感谢了 。那干式的也就太麻烦了和自喷的干式差不多了,那造价也不会太低了 ,估计甲方是不会同意了 。还有我还想问一下 ,对于耐火等级为二级的可燃物较少的戊类库房(单层但面积很大 ,8000平方米)可不可以不设消火栓灭火系统 ,我看别的规范都是说明可以不设的 ,但《工程建设标准强制性条文》中没有说明这一点 ,甲方不想做 ,我怕消防的和审图的通不过 。
回复
6楼
如你所说可以不设,规范很明确了,高层例外
回复
7楼
很感谢 !但《工程建设标准强制性条文》 中没有说明 “ 对耐火等级一、二级且可燃物较少的丁戊类厂房 、库房可以不设 ”只是在其它的规范中有这么说的。《工程建设标准强制性条文》 中只说 “厂房 、库房高度不超过24m的科研楼 ”要设室内消防给水 。
能不能把你的QQ号给我?
回复
8楼
没有
回复
9楼
对于简单的系统可采用手动控制.具体可在采暖房间设管道控制阀,该阀要求关闭严密并可快速开启,选用工作压力稍高些的球阀或蝶阀即可.
回复
10楼
采用发泡技术
回复
11楼
这样做可不可以:把库房的消防管道在室外形成环状(在冰冻线以下) ,然后向室内供水 ,引入室内消火栓 ,在引入处做阀门井 ,在井内做泄水阀 ,冬天时把室内消火栓管内的水泄空 ,就不会冻了 。还有就是室外的环状管网可不可以直接利用室外消火栓盘成的环状管网 ?因为库房较大 ,室外消火栓已在库房的三面形成了环状 ,如果可以利用的话就可以节省很多管材 ,只需在第四面也形成环状就可以了 。
回复