请教雨水管道衔接的问题
luzz055
luzz055 Lv.2
2006年10月22日 09:40:47
只看楼主

雨水管道按满流设计,一般都是采用管顶平接,但是又听说特殊情况下管中对接也没问题,不知此种衔接方法是否可行,望不吝赐教!

雨水管道按满流设计,一般都是采用管顶平接,但是又听说特殊情况下管中对接也没问题,不知此种衔接方法是否可行,望不吝赐教!
免费打赏
zoujian2004
2006年10月23日 00:54:01
2楼
管中线对接?
没见过
回复
jerrytom
2006年10月23日 14:30:35
3楼
是水面平接吧.
回复
foxst
2006年10月24日 17:13:05
4楼
我的设计经验一般都是管顶平接,如果地面太平,河涌底标高太高,把坡度放的很小,比如0.001,加大管径;如果还是不够的话,只有做成渠道了,可以用万分之八,或者万分之六。
回复
弓手
2006年10月24日 17:27:01
5楼
有时候做不到管顶平接,按照水面平接也可以。
回复
luzz055
2006年10月25日 12:38:08
6楼
谢谢楼上的几位,
雨水管道按满流设计如何做到水面平接啊?
回复
ooop1982
2006年10月25日 14:55:27
7楼
满流怎么水面平接哦?
我们这里一般碰到高程不够,改大管径降坡度时,采用管底平接,大管径流量按非满流处理,充满度按D1/D2算
回复
harbinsnail
2006年10月25日 15:58:35
8楼
呵呵,水面平接的是非满管流吧
回复
wh0523
2006年10月27日 15:12:20
9楼
雨水管道是按照满流来计算的,就是管顶平接啊。没有别的方法了吧。
回复
cgli
2006年11月20日 15:26:28
10楼
正常情况管顶平接,特殊情况管中接也有过,我就做过,没有什么大不了的。不过说水面平接的通知也许将雨水管道与污水管道混淆了吧
回复
cgli
2006年11月20日 15:30:18
11楼
正常管顶接(其实说液面接也没有错,本来就是满流嘛),不过在特殊情况下也有管中接的,比如我还做过一次管内底接的,因为是新的小管接大的旧管,如过不采取管底接则上游很长一部分管道将进入道路结构层。
回复

相关推荐