水泵前面的压力表是什么作用?到底有没有必要装
longvs1
longvs1 Lv.4
2006年10月21日 11:58:33
来自于中央空调
只看楼主

我的经理说在水泵吸入端是根本没必要装压力表的,因为吸入端的压力为负压,安装压力表没有作用...但是好多设计院都会装,请问大家是怎么做的呀????????压力表的作用无非就是检查水泵的工作情况吧


我的经理说在水泵吸入端是根本没必要装压力表的,因为吸入端的压力为负压,安装压力表没有作用...

但是好多设计院都会装,请问大家是怎么做的呀????????

压力表的作用无非就是检查水泵的工作情况吧
免费打赏
quandunhai
2006年10月21日 13:19:38
2楼
怎么能不安装?负压?不是压力值?我奇怪了,他不懂.你不能跟着他,瞎来呀.
回复
zys0000
2006年10月21日 13:21:06
3楼
吸入端的压力可正压可负压,这要看安装的位置和楼层高度
回复
qiaoazhao
2006年10月21日 13:35:28
4楼
要装的,而且还要选好压力值范围
回复
lsy207207
2006年10月21日 16:12:27
5楼
谁说水泵吸入端的压力一定为负压?
回复
somebody665
2006年10月22日 09:37:19
6楼


4d4d
回复
somebody665
2006年10月22日 09:39:18
7楼


通过泵前后的压力表的压值差,可以判定泵的工作状态。
回复
hanliu001
2006年10月22日 17:06:06
8楼
楼上说的对,最好要装
回复
sirrandy
2006年10月22日 19:08:01
9楼
水泵前可不应该是负压的
回复
cn007
2006年10月22日 20:22:42
10楼
对于空调系统的水泵而言,其入口端不会负压。水泵入口、出口端宜安装压力表。
回复
lhnlovedun
2006年10月22日 22:27:00
11楼
泵一开,前后压力表都是会有指数的,只不过泵后压力高,泵前压力低,算系统工作情况时,这个压力差不就得用了嘛!
不过有时如果不是原则性问题,还是不要推翻领导的观点为好,尤其不能当着其他人的面,他们有时是“明知故犯”型!
回复

相关推荐