刚买的一个BK-500VA的变压器, 输入是220V 380V ,输出是36V 24V 12V 6.3V的,原本是只用36V的输出 ,但现在又需要220V电压容量大概要200VA左右, 我只有380V电压,无零线。我可不可以直接从输入端接入380V,输出端同时接出220V的电源,跪求高手解答相助。谢谢!!谢谢!!

刚买的一个BK-500VA的变压器, 输入是220V 380V ,输出是36V 24V 12V 6.3V的,原本是只用36V的输出 ,但现在又需要220V电压容量大概要200VA左右, 我只有380V电压,无零线。我可不可以直接从输入端接入380V,输出端同时接出220V的电源,跪求高手解答相助。谢谢!!谢谢!!
免费打赏
dianqipanli
2012年04月16日 21:25:31
2楼
如果功率可以满足的话,应该是可以的,不过,此时220V是自耦变压,注意安全。
回复
智库
2012年04月16日 23:47:26
3楼
何必那么麻烦?
输入别接380V,直接引过来220V,接到变压器220V的输入上,输出36V有了,再从输入分一路220V不是就行了?线都不用换。


[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-4-17 09:35 编辑 ]
回复
dianqipanli
2012年04月17日 04:45:25
4楼
楼主的条件是只有380V电压,无零线。
回复
zyz8438
2012年04月17日 09:20:15
5楼

嗯,用应该是可以用的,但一定要注意安全!
回复
yhw__2003
2012年04月17日 09:38:27
6楼
如果楼主的供电系统是地、零共用的,可以这样,在控制变压器的输入取一相线,然后就近取一个地线,就用220V电源了,但这不是隔离的。而控制变压器的二次不影响。
回复
智库
2012年04月17日 09:38:32
7楼
这种用法行倒是行,但不好。
原因是,当你220V负载波动时,就会影响36V和其他电压的输出。通俗的说,你的220V负载波动,就等于380V在波动。你觉得能接受吗?
回复
willie215300
2012年04月17日 10:11:00
8楼
我是来学习的
回复
zyz8438
2012年04月17日 10:19:37
9楼

不太好是肯定的,但波动影响我觉得不是主要因素。即便是输出侧有220V,其负载波动,一样会对36V造成影响。
回复
lzm699
2012年04月17日 10:26:31
10楼
"输出端同时接出220V的电源"在哪里接啊,看不懂
回复
智库
2012年04月17日 10:48:16
11楼


从一次侧取220V,就相当于直流系统用2个电阻分压来得到不同电压,完全决定于后面的负载阻抗了。
比如从24V电压处,可以用2个电阻分压得到5V电压,但也只是一个“不能带什么负载”的5V而已,真的要用作电源,在加负载时,5V就下来了。所以5V通常是要用类似7805这种模块来产生的。它的输入,可以是一个整流并稍微滤波后的直流,就象我们的5V稳压电源的线路。
同样,从一次侧的380V,再分压得到的220V,就有点类似分压电阻在直流中的用法,220V带负载时就波动。波动范围看220V的负载大小决定的,电机学里就有说到的。同样,也一定会影响36V的电压。
综合来说----这样不可取。
取一个电压做做实验没问题,前提是别有负载!理论就是如此。


[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-4-17 10:49 编辑 ]