80万平米,4个配电室,供电局要求公变专变分开设置(不能放置在同一配电室),高压方案如何做比较好?小弟设想:两路高压进线,一路进线带1、2号配电室负荷,一路进线带3、4号配电室负荷,两路高压单母线分段设联络开关。小弟有几点疑问:1、变压器出线柜是集中放置在高压配电室还是分散在各个配电室?如果集中放置在高压配电室,那各个配电室是不是应该有台变压器隔离柜?2、公变和专变的计量怎么做比较好?3、小区水泵房换热站等的用电计量设在配电室低压柜好还是放置在末端配电箱好?
小弟设想:两路高压进线,一路进线带1、2号配电室负荷,一路进线带3、4号配电室负荷,两路高压单母线分段设联络开关。小弟有几点疑问:
1、变压器出线柜是集中放置在高压配电室还是分散在各个配电室?如果集中放置在高压配电室,那各个配电室是不是应该有台变压器隔离柜?
2、公变和专变的计量怎么做比较好?
3、小区水泵房换热站等的用电计量设在配电室低压柜好还是放置在末端配电箱好?