80万平米,4个配电室,供电局要求公变专变分开设置,高压方案如何做?
dujie312
dujie312 Lv.6
2012年04月16日 16:49:35
只看楼主

80万平米,4个配电室,供电局要求公变专变分开设置(不能放置在同一配电室),高压方案如何做比较好?小弟设想:两路高压进线,一路进线带1、2号配电室负荷,一路进线带3、4号配电室负荷,两路高压单母线分段设联络开关。小弟有几点疑问:1、变压器出线柜是集中放置在高压配电室还是分散在各个配电室?如果集中放置在高压配电室,那各个配电室是不是应该有台变压器隔离柜?2、公变和专变的计量怎么做比较好?3、小区水泵房换热站等的用电计量设在配电室低压柜好还是放置在末端配电箱好?

80万平米,4个配电室,供电局要求公变专变分开设置(不能放置在同一配电室),高压方案如何做比较好?
小弟设想:两路高压进线,一路进线带1、2号配电室负荷,一路进线带3、4号配电室负荷,两路高压单母线分段设联络开关。小弟有几点疑问:
1、变压器出线柜是集中放置在高压配电室还是分散在各个配电室?如果集中放置在高压配电室,那各个配电室是不是应该有台变压器隔离柜?
2、公变和专变的计量怎么做比较好?
3、小区水泵房换热站等的用电计量设在配电室低压柜好还是放置在末端配电箱好?
免费打赏
lingxuct
2012年04月16日 17:51:36
2楼
80万平方,4个配电室,表示合理供电的位置有4个点设配电室!

如果4个配电室没有变压器,就变成低压供电线路加长,失去了“4个配电室”原设计的合理性!

4个配电室的其中一个是带高压配电室的,其余3个是高压电缆上变压器的低压配电。

二路高压进到高压配电室,单母分段,8台出线柜接到8台变压器(或12台、或16台),高压进线计量,低压根据用电性质(物业内部)计量,低压各配电室加无功补偿。
回复
briangunet
2015年04月22日 16:56:03
3楼
设一个公变中心变配电室,一个公变分配电室,两个专变配电室,专变的高压由公变高压环网柜接入,4个配电室都有高压柜和变压器
回复
co1429667362944
2015年04月22日 18:42:58
4楼
计量还是装在低压柜里好
回复
开心老爸
2015年04月23日 08:59:44
5楼
专变和公变是指变压器要分开。专变通常是小区内公建负荷,公变则是住宅负荷