小弟刚工作两年多,如题,遇到这样的小马拉大车情况,比如2台主机,泵选2用一备,但某些时候只开启一台主机时,理论上开一台泵保持和主机流量一样大,但这样一来,因为推不动总管道的水量,往往是泵的电流过大,有时还会烧掉电机,特别是冷却水这块儿,因为主管道到冷却塔管路是按最大设计的,管路一长,就水量很大。但这样的话,只能还是开启两台泵,水温温差就不会按设计温差了,也达不到设计初衷那样开一主机时开一台泵。突发奇想,纯属个人想法,冷却水这块儿可否像冷冻水一样,集分水器,这样分几路和冷却塔对应,解决冷却水管道太大时一台泵推不动的问题?(不过这样貌似管道变小,但增多了哈)
自己顶下,或者泵全用变频泵,然后一台主机时,开2台泵,变频调速?或者压泵的阀门?
回复
3楼
为什么开一台泵的时候会推不动总管的流量呢,管径不变的时候,流量减少一半,阻力会大大减少,只开一台泵的时候,实际流量应该大于水泵的额定流量才对。