地下楼梯间排烟?
recolder
recolder Lv.5
2012年04月14日 22:46:38
来自于通风排烟
只看楼主

一商住楼,-1至4层商场, 5-12层塔楼住宅,(高度未超50m)商场部分地上 楼梯间若采用自然排烟,地下楼梯间是否必须再单独设置 机械送风。还有自然排烟,规定每五层可开窗面积不小于2平米, 1,2层可否没有窗,3,4层有可开窗就可?

一商住楼,-1至4层商场, 5-12层塔楼住宅,(高度未超50m)
商场部分地上 楼梯间若采用自然排烟,地下楼梯间是否必须再单独设置 机械送风。

还有自然排烟,规定每五层可开窗面积不小于2平米, 1,2层可否没有窗,3,4层有可开窗就可?
免费打赏
recolder
2012年04月14日 23:03:49
2楼
补充一点,采用的是封闭楼梯间
回复
snail_yin
2012年04月16日 09:58:09
3楼
1.地下如果采用封闭楼梯间,意味着已经具备自然通风及自然采光的要求,否则就应按照防烟楼梯间设置加压送风系统。
2.只要在5层范围内就满足规范规定。
回复
lifewinter
2012年04月17日 15:54:49
4楼
回复
lh880606
2012年04月18日 15:48:41
5楼
要看当地的规范,河南的规定就是必须做防排烟设施的
回复
zhouhui_cs
2012年04月18日 15:54:07
6楼
地下室部分的楼梯间和前室都要设置正压送风系统
地上部分只要满足五层内可开启外窗面积有2平米,开在那一层都没问题