关于冷却水补水量的计算
lzg1981
lzg1981 Lv.3
2006年10月20日 12:19:53
来自于中央空调
只看楼主

我在一篇论文中看到这样算的:2.冷冻水系统的补水量(膨胀水箱)  水箱容积计算: Vb=a△tVs m3  Vb—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3   a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃   △t—最大的水温变化值 ℃   Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容请问,水的体积膨胀系数的单位是L/℃,还是m3/℃?如果是L,水箱容积的单位怎么会是 m3?

我在一篇论文中看到这样算的:
2.冷冻水系统的补水量(膨胀水箱)

  水箱容积计算: Vb=a△tVs m3

  Vb—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3
   a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃
   △t—最大的水温变化值 ℃
   Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容
请问,水的体积膨胀系数的单位是L/℃,还是m3/℃?如果是L,水箱容积的单位怎么会是 m3?


免费打赏
somebody665
2006年10月22日 10:39:59
2楼
a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃

其中:

L 代表单位“升”,是容积单位。俗称“立升”。
换算后,a=0.0006 ×10-3 M3/℃
回复

相关推荐