化学螺拴植入构件深度不足怎么处理
末末小茶
2012年04月13日 16:38:09
来自于建筑加固
只看楼主

比如要打入400深,构件却只有300大,顺道问下,一般在做加固,化学螺拴孔打多少D进去

比如要打入400深,构件却只有300大,顺道问下,一般在做加固,化学螺拴孔打多少D进去
免费打赏
cyqde
2013年01月31日 15:07:33
12楼
学习了!:)
回复
远上寒
2013年02月01日 14:59:46
13楼
还有一种方法:即将加固区域板加厚!等砼达到设计强度后,再钻孔植筋!
回复
a390063394
2013年02月01日 21:47:29
14楼
顶二楼!:)
回复
隐世明灯
2013年02月05日 09:12:20
15楼
植筋深度规范确实很严,各种系数一乘就好大,多数时候是不满足的,加锚板是比较好的办法。减小钢筋尺寸有时会造成根数增多,间距不够。而且在施工时,通常若设计院不注明,施工单位打入10倍直径就觉得可以了,还是很危险的。设计需要求做抗拔试验。
回复
timslx
2013年04月13日 21:00:11
16楼
不错不错哦!
回复
timslx
2013年04月13日 21:03:01
17楼
不错不错哦!:)
回复
天涯沧海
2013年04月25日 11:15:11
18楼
常用做法增加锚板
回复
ade07
2013年04月26日 11:17:06
19楼
本帖最后由 ade07 于 2013-4-26 11:40 编辑

不管用什么胶,都要满足规范计算的锚固深度,不能用产品推荐的数值;另外,拉拔试验所测的值仅能表示锚栓与胶及混凝土界面的粘接强度,实验过程与构件实际受力状态并不相符,因此不能作为判断植筋深度的唯一依据。
回复
caojian112
2013年05月27日 12:45:13
20楼
打穿后,加锚板,进行塞缝焊接就能完全满足要求了
回复
设计小兵
2013年10月01日 23:56:06
21楼
个人觉得2楼的解释挺到位的,谢谢分享
回复