比如要打入400深,构件却只有300大,顺道问下,一般在做加固,化学螺拴孔打多少D进去
比如要打入400深,构件却只有300大,顺道问下,一般在做加固,化学螺拴孔打多少D进去
12楼
学习了!:)
回复
13楼
还有一种方法:即将加固区域板加厚!等砼达到设计强度后,再钻孔植筋!
回复
14楼
顶二楼!:)
回复
15楼
植筋深度规范确实很严,各种系数一乘就好大,多数时候是不满足的,加锚板是比较好的办法。减小钢筋尺寸有时会造成根数增多,间距不够。而且在施工时,通常若设计院不注明,施工单位打入10倍直径就觉得可以了,还是很危险的。设计需要求做抗拔试验。
回复
16楼
不错不错哦!
回复
17楼
不错不错哦!:)
回复
18楼
常用做法增加锚板
回复
19楼
本帖最后由 ade07 于 2013-4-26 11:40 编辑
不管用什么胶,都要满足规范计算的锚固深度,不能用产品推荐的数值;另外,拉拔试验所测的值仅能表示锚栓与胶及混凝土界面的粘接强度,实验过程与构件实际受力状态并不相符,因此不能作为判断植筋深度的唯一依据。
回复
20楼
打穿后,加锚板,进行塞缝焊接就能完全满足要求了
回复
21楼
个人觉得2楼的解释挺到位的,谢谢分享
回复