化学螺拴植入构件深度不足怎么处理
末末小茶
2012年04月13日 16:38:09
来自于建筑加固
只看楼主

比如要打入400深,构件却只有300大,顺道问下,一般在做加固,化学螺拴孔打多少D进去

比如要打入400深,构件却只有300大,顺道问下,一般在做加固,化学螺拴孔打多少D进去
免费打赏
john_murphy
2012年04月13日 17:11:27
2楼
在锚栓之直径不变的情况下,2个方面思考——
一种是完全利用抗拉强度,可以考虑穿过构件,加锚板的方式;
另一种,不完全利用抗拉强度,可以根据相应锚固深度的抗拔试验的特征值来确定设计值。(可以大概的理解为降级使用)

如果该直径锚固深度不足,还有另外一种解决方案:换成直径小的,增加锚栓数量的方式,重新设计节点。
回复
末末小茶
2012年04月15日 10:12:53
3楼
这个思路对的,加锚板的话具体做法怎么做,兄弟有没有节点图给参考下
回复
sinrry
2012年04月18日 08:36:55
4楼
二楼说的很全了,如果要求加背板(锚板)的话,我以前做法都是港版穿孔塞焊。
回复
漂漂漂漂漂
2012年04月30日 21:03:49
5楼
嗯,很不错呀。。。方法都很好。。
回复
路朝天
2012年05月12日 11:37:34
6楼
好办法,减小间距
回复
wscandlq
2012年07月30日 21:58:58
7楼
化学螺栓总觉得不靠谱
回复
webpoint
2012年08月18日 19:49:31
8楼
1. 减小螺栓直径,增加植筋密度
2. 选用喜利得RE500植筋胶(一流植筋胶,植筋深度相对小),不要国产胶,RE500植筋深度一般是螺栓直径的16倍。
回复
shanlingju
2012年10月12日 14:33:37
9楼
同意二楼做法,比较靠谱
回复
fengchunjack
2012年12月26日 15:04:53
10楼
说的比较全面,如果在能解决防水问题的前提下我还是建议选择第一个发方案。
回复
cm115866
2013年01月30日 11:59:06
11楼
几种方案都不错
回复

相关推荐