请问大家个自喷上的问题,《技术措施》2009第7.2.14.8)条说扩展覆盖面的喷头只用用于轻危险级和中Ⅰ级,而《自喷》7.1.2条表注2中提到,喷水强度大于8的宜采用K大于80的喷头,这样不是自相矛盾吗?

请问大家个自喷上的问题,《技术措施》2009第7.2.14.8)条说扩展覆盖面的喷头只用用于轻危险级和中Ⅰ级,而《自喷》7.1.2条表注2中提到,喷水强度大于8的宜采用K大于80的喷头,这样不是自相矛盾吗?
免费打赏
老羊_12
2012年04月17日 18:27:05
12楼
楼主说的哪都不挨着哪,逻辑很混乱啊
规范上说喷水强度大于8宜采用K大于80的喷头,但这不等于喷水强度小于8时就不宜采用K大于8的喷头。
回复
麻吕
2012年04月18日 14:29:52
13楼
措施是前辈们的经验之谈
回复
麻吕
2012年04月18日 14:29:52
14楼
措施是前辈们的经验之谈
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月20日 17:29:32
15楼
技术措施上说的扩展覆面喷头,是边墙型扩展覆盖面喷头,就是我们平常说的侧喷,
不矛盾