请问大家个自喷上的问题,《技术措施》2009第7.2.14.8)条说扩展覆盖面的喷头只用用于轻危险级和中Ⅰ级,而《自喷》7.1.2条表注2中提到,喷水强度大于8的宜采用K大于80的喷头,这样不是自相矛盾吗?
请问大家个自喷上的问题,《技术措施》2009第7.2.14.8)条说扩展覆盖面的喷头只用用于轻危险级和中Ⅰ级,而《自喷》7.1.2条表注2中提到,喷水强度大于8的宜采用K大于80的喷头,这样不是自相矛盾吗?
2楼
以规范为准 审图都是看规范 你和他讲措施没用的
回复
3楼
看了几遍也不明白你在说什么?
怎么个矛盾法?
回复
4楼
我倒是明白他想说什么,他是说,既然适用于轻危险及和中危险I级,喷水强度就只能是4和6,不会是8,因为8是中危险II级的
回复
5楼
一切都是虚妄的 只有规范才是真的 其他的都是衍生出来的 规范标准的什么的你在认真看看 一定要国标的 还是最近出的才行
回复
6楼
喷规7.1.2条第一句话是直立型、下垂型喷头的布置,因此本条不适用于边墙型喷头。边墙型喷头只适用于轻危险级和中危险一级没问题,但是我们做地下复式车库设计时,是不是有做边墙型的,地下车库是中危险二级,是不合要求的。
回复
7楼
真是不明白讲什么?
回复
8楼
以规范为准吧,消防是以规范为准的哦
回复
9楼
喷规7.1.2条第一句话是直立型、下垂型喷头的布置,因此本条不适用于边墙型喷头。边墙型喷头只适用于轻危险级和中危险一级没问题,但是我们做地下复式车库设计时,是不是有做边墙型的,地下车库是中危险二级,是不合要求的。
回复
10楼
规范为主,或者以最新修订的为准
回复
11楼
规范为准,措施只能作为参考
回复