求解:自喷规范与技术措施自相矛盾怎么办!
ruanyan
ruanyan Lv.2
2012年04月12日 16:21:21
只看楼主

请问大家个自喷上的问题,《技术措施》2009第7.2.14.8)条说扩展覆盖面的喷头只用用于轻危险级和中Ⅰ级,而《自喷》7.1.2条表注2中提到,喷水强度大于8的宜采用K大于80的喷头,这样不是自相矛盾吗?

请问大家个自喷上的问题,《技术措施》2009第7.2.14.8)条说扩展覆盖面的喷头只用用于轻危险级和中Ⅰ级,而《自喷》7.1.2条表注2中提到,喷水强度大于8的宜采用K大于80的喷头,这样不是自相矛盾吗?
免费打赏
luyanbo163
2012年04月13日 09:22:58
2楼
以规范为准 审图都是看规范 你和他讲措施没用的
回复
zfx
2012年04月16日 09:42:38
3楼
看了几遍也不明白你在说什么?
怎么个矛盾法?
回复
linaijing2009
2012年04月16日 10:28:47
4楼
我倒是明白他想说什么,他是说,既然适用于轻危险及和中危险I级,喷水强度就只能是4和6,不会是8,因为8是中危险II级的
回复
dastopl
2012年04月16日 11:16:45
5楼
一切都是虚妄的 只有规范才是真的 其他的都是衍生出来的 规范标准的什么的你在认真看看 一定要国标的 还是最近出的才行
回复
lindahe74
2012年04月16日 11:55:56
6楼
喷规7.1.2条第一句话是直立型、下垂型喷头的布置,因此本条不适用于边墙型喷头。边墙型喷头只适用于轻危险级和中危险一级没问题,但是我们做地下复式车库设计时,是不是有做边墙型的,地下车库是中危险二级,是不合要求的。
回复
xudy20052
2012年04月16日 15:49:37
7楼
真是不明白讲什么?
回复
flyindance04521
2012年04月16日 16:30:59
8楼
以规范为准吧,消防是以规范为准的哦
回复
yancheng8509
2012年04月16日 16:31:40
9楼
喷规7.1.2条第一句话是直立型、下垂型喷头的布置,因此本条不适用于边墙型喷头。边墙型喷头只适用于轻危险级和中危险一级没问题,但是我们做地下复式车库设计时,是不是有做边墙型的,地下车库是中危险二级,是不合要求的。
回复
boy8810
2012年04月16日 21:58:20
10楼
规范为主,或者以最新修订的为准
回复
注考必过
2012年04月17日 09:07:42
11楼
规范为准,措施只能作为参考
回复

相关推荐