振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.3884 89.86 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 1.9342 179.73 0.95 ( 0.95+0.00 ) 0.05 4 0.7667 90.12 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00计算时第二振型为扭转周期是否可以,审图时是否会提说不合理?
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.3884 89.86 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 1.9342 179.73 0.95 ( 0.95+0.00 ) 0.05
4 0.7667 90.12 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
计算时第二振型为扭转周期是否可以,审图时是否会提说不合理?
2楼
可以,第二振型不出现平动和扭转偶联就行。当然最好前两个都是平动
回复
3楼
可以,看你这是什么结构类型,框架结构很正常,剪力墙结构如果出现这种情况审图有可能会提两方向刚度相差太大
回复
4楼
理论上是可以的,但是大家都不建议第二周期是扭转。
回复
5楼
说明结构布置有问题。
回复
6楼
我觉得得看综合情况而定,不知道位移输出的结果咋样,第一周期2.4秒不知道结构形式咋样,结构高度咋样,地震烈度咋样,呵呵,最好还是调过来,加大抗扭刚度,看现在第三周期比第二短的程度,应该比较好调
回复
7楼
本人也是刚刚接触结构设计的, 对这些还不是太了解,不过本人建议楼主还是把周期调过来。如果实在调不过来的话,与审图办的人接触一下。
回复
8楼
规范有明确规定,扭转周期必须是第三周期~~
回复
9楼
回复
10楼
扭转周期出现得越晚越好,说明刚心和质心重合,结构合理。
回复
11楼
问题讨论得比较透彻,学习了!
回复