建筑面积超过300平方的商铺消防按什么设计?看规范没明确规定啊,只是说了商业网点用消防软管卷盘。

建筑面积超过300平方的商铺消防按什么设计?看规范没明确规定啊,只是说了商业网点用消防软管卷盘。
lu1999
2012年04月13日 10:36:31
2楼
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
本工程可不设室内消火栓
回复
yhz8866
2012年04月14日 18:38:27
3楼
可以不做,最好做。
回复
忘记的回忆
2012年04月16日 09:42:11
4楼
就单独的一个商铺吗?如果就单独的一个商铺,还要看在附近是否有可用的市政室外消火栓,另外看交通是否方便,以便救火队的及时赶到,如果以上两点都不具备,我觉得最好还是做个消火栓,毕竟要以实际情况出发
回复
yanbingzheng
2012年04月16日 15:53:12
5楼
需要做消火栓吧,我记得原来做的更小的商铺都做消火栓了
回复
lihai1216
2012年04月17日 10:29:55
6楼
能不做就不做呗
回复
萤石于皓月
2012年04月17日 14:06:49
7楼
以规范是不用设计的,但是实际上同上所说,如果附近没有可靠消防设施还是需要设计的,但是灭火器记得肯定是要设计的,这个别忘了
回复
zhuzg110
2012年04月19日 15:45:23
8楼
可以不做,但根据规范要设消防软管卷盘系统,这个要求比消火栓低
回复
ilovespurs
2012年04月19日 16:16:41
9楼
最好做消火栓,加灭火器。
回复
js_jyx123456789
2012年04月19日 18:43:08
10楼
按商店考虑,体积超过5000立方米的应设室内消火栓系统。