一个剧院,舞台口17X10.2米,做了防火幕,观众人数是1365座,本工程为高层,做防火幕冷却水幕。 问题一、自喷手册上写可做与单排,而建筑给排水设计手册上说舞台口和面积大于3平方米洞口应布置成双排水,在工程设计中你们是布置成几排水。问题二,主舞台与后舞台、侧舞台也有防火幕,是不是只需要舞台与观众相连的那个防火幕做冷却水幕,还是主舞台与后舞台、侧舞台的防火幕也要做防护冷却水幕。多谢!!
我的理解:1、双排;2、取决于防火界定。
回复
3楼
采用水幕喷头时,喷头不应少于3排,采用开洒式喷头时,喷头不应少于2排,见图籍04S206中第35页
回复
4楼
防火幕做冷却,可以只在舞台内侧做一排,间距比较 少;
如果是作为防火分隔的水幕,就按喷规7.1.15条
回复
5楼
主舞台与后舞台、侧舞台的防火幕一般也要做水幕冷却,至于火灾延续时间要看是不是防火分区的划分界线而定
回复
6楼
后来找到了,喷规上有,防火冷却是单排,问题是舞台口单排布置在靠舞台的一侧,那主舞台与侧台、后的喷头是布置在主舞台的一侧就行了吗?
多谢以上各位的回答!1
回复
7楼
路过学习一下,还未解决主舞台与侧、后台之间的水幕问题啊。
回复
8楼
路过,学习一下
回复
9楼
回复