-工地上都加设了钢丝网,但还是容易开裂和空鼓,是不是对钢丝网的直径和固定方式有什么特别要求,还有其他什么措施没有?谢谢!
-
工地上都加设了钢丝网,但还是容易开裂和空鼓,是不是对钢丝网的直径和固定方式有什么特别要求,还有其他什么措施没有?谢谢!
2楼
填充墙应该后砌,剪力墙和填充墙之间应该留个20缝子
回复
3楼
谢谢你的回复。
回复
4楼
剪力墙和填充墙之间的抹灰会开裂是因为墙体本身材料热胀冷缩的程度相差太大;
砌筑填充墙前应先做好剪力墙的界面处理(凿毛、甩浆),分部砌筑填充墙时留足7天的沉降时间,沉降完成后在剪力墙和填充墙中间张挂钢丝网,用射钉枪进行固定;
墙体长度超过6m(具体看规范,依稀记得是6m)设置分隔缝,这样估计开裂产生可能性会小很多。
剪力墙和填充墙的抹灰空鼓,应该注意抹灰的砂浆配合比和充分搅拌;抹灰厚度15mm,并注重养护。
回复
5楼
我也想问下,剪力墙间填充墙是加气块,这墙体怎么会有斜角裂开,我们在填充墙与梁底间留有2 cm打泡沫胶的。
回复
6楼
学习学习啊
回复
7楼
预防空鼓还要处理基低。打毛及浇水处理并且一次抹灰厚度也控制得住,能有效地这类问题的发生!
回复
9楼
谢谢你的回复,学习了。
回复
10楼
谢谢您的点评。共同研究。
回复
11楼
谢谢你的回复,看了内容受教了。
回复
12楼
回复