请教老大们关于管道补偿装置的选用
d_jingwei
d_jingwei Lv.3
2006年10月18日 17:56:23
只看楼主

请教各位前辈,DN150的消防干管选用何种补偿器?我现在选的是可曲挠橡胶接头,不知道是否合适?

请教各位前辈,DN150的消防干管选用何种补偿器?
我现在选的是可曲挠橡胶接头,不知道是否合适?
免费打赏
qiaoazhao
2006年10月21日 14:06:53
2楼
最好用不锈钢伸缩家补偿器
回复
lgf_1210
2007年05月30日 10:49:19
3楼
我公司有详细的设计波纹管的参数,如您需要,我可以给您寄过去.
北京首航波纹管制造有限公司深圳分公司
连桂锋 电话:0755-86128249 手机:13662649954
回复
空01
2007年05月30日 12:13:36
4楼
压力多少小于10公斤的话,可用橡胶的
回复
kvn-1004
2007年05月31日 16:10:42
5楼
如果用橡胶的补偿器在压力增大时容易造成破裂.

回复
zhdp2000918
2007年05月31日 21:56:40
6楼
老大,我感觉可曲挠橡胶接头不应该是做补偿器用吧?可曲挠橡胶接头应该是隔振、轻微垂直位移之用,补偿器最好采用波纹管、方形自然补偿器,消防管路如果没有温差变化,没必要加补偿器吧?
回复
lushuier
2007年06月01日 15:39:54
7楼
我也不了解 没听说消防管设补偿器的 希望大家赐教
回复
pxzdw
2007年06月01日 20:16:14
8楼
一般用不锈钢波纹伸缩器.
回复
piaobodeyun-jzhy
2007年06月01日 21:41:00
9楼
消防管道只有在伸缩缝处设可屈挠性橡胶接头或不锈钢金属软管,主要是防止建筑物的两侧沉降不均造成管道损坏.
回复
d_jingwei
2007年08月15日 15:01:59
10楼
就是穿越伸缩缝和沉降缝部位的消防管道.
回复
空01
2007年08月16日 12:27:24
11楼
那就用金属软管就可以了
回复

相关推荐

APP内打开