有几个关于风机的问题
jjfwind
jjfwind Lv.3
2012年04月09日 16:38:46
来自于制冷技术
只看楼主

1.风机是不是在高海拔地区运行,效率会下降啊,是不是大气压力小了,风量就小了?2.我们一般的风冷型冷凝机组室外侧机子,风机都是吸风的,为什么不是吹风啊? 好像有窗机是吹风的3.风机出口或者进口被堵住,风机的转数是变大还是变小啊?比如说我们的家用空调室外机用久了,脏了,阻力变大了,这时候阻力变大,是阻力变大照成的风量减小还是阻力变大照成风机转数变低从而风量变小?哪位懂一点的帮忙回答一下啊,先谢谢了。。

1.风机是不是在高海拔地区运行,效率会下降啊,是不是大气压力小了,风量就小了?
2.我们一般的风冷型冷凝机组室外侧机子,风机都是吸风的,为什么不是吹风啊? 好像有窗机是吹风的
3.风机出口或者进口被堵住,风机的转数是变大还是变小啊?比如说我们的家用空调室外机用久了,脏了,阻力变大了,这时候阻力变大,是阻力变大照成的风量减小还是阻力变大照成风机转数变低从而风量变小?
哪位懂一点的帮忙回答一下啊,先谢谢了。。
免费打赏
llh92731
2012年04月09日 19:04:21
2楼
这个问题问的好,期待高手回答!
回复
xiaojun5455
2012年04月09日 19:57:23
3楼
第一个问题:你说的那个效率是指电机效率吗,如果是电机效率我感觉应该不会变吧,但是在高海拔下同样的转速,应该是风量减少,因为高海拔密度比较小,这样风机旋转产生的压力差比较小,这是我个人的意见,可能有不对啊。
第二个问题,我一开始也和你一样产生过这样的疑问,现在大部分都才有吸风而不是吹风主要是考虑到吸风能够使冷凝器的翘片面积得到充分利用,因为吸风主要是让冷凝器前后参数压力差,使得空气能够比较均匀的经过冷凝器,如果你采用吹风可能只有对着风口的那一部分冷凝器面积得到利用。
第三个问题进出风口堵塞后会导致转速下降,因为出现堵塞后风道流动阻力加大。我感觉造成风量减少的原因是转速减少了,因为风机风量应该和风机转速和出风口面积相关,出风面积基本不变,所以肯定是转速下降了。
以上是我一些个人意见,有不对的地方大家一起指出啊。
回复
jjfwind
2012年04月10日 09:09:38
4楼
1.第一个问题我说的效率是电机的效率还有风机的效率,但我不知道会不会有这样的二个参数,我没搞过风机,但是我很想知道,在不同海拔地区,比如在2000m海拔,整个机组,比如室外机风量13000m³/h,最后衰减到多少啊?
2.谢谢楼上的解答,哈哈
3.对于第三问,我其实有一套想法,就是不知道对不对。风机是提供全压的P, P=P静压+P动压,
如果风机不转,P=0
如果风机转,这时候的静压转化为动压,对于吸风的风机来说,在风机与换热器之间产生负的静压,然后带来空气流动,就是动压
如果风机转,换热器阻力增大,这时候风机与换热器之间产生负的静压值,会变小,我就疑问在这里,这个静压值的变小是由于风机转速的降低+换热器阻力的增大引起的,还是仅仅是换热器阻力增大引起的
以上帮忙check,谢谢啦
回复
jjfwind
2012年04月10日 14:27:18
5楼
难道都去参加 制冷展了,咋么会没人气呢。。
回复

相关推荐

APP内打开