1 炉膛温度1150度,锅炉出水温度65度(设计130度),29MW ,现在试运行阶段,是否由于系统过大的原因?2 循环蹦流量1500立方,锅炉设计流量450立方,先安装有3台锅炉,请问是否合理!!
1 炉膛温度1150度,锅炉出水温度65度(设计130度),29MW ,现在试运行阶段,是否由于系统过大的原因?
2 循环蹦流量1500立方,锅炉设计流量450立方,先安装有3台锅炉,请问是否合理!!
2楼
应该是合理的,29MW的热水锅炉设计供回水温度为130/70度时,设计流量为450立方/小时,是与热负荷相匹配的。我判断问题在于,现在试运行阶段,温度没有提起来;进水温度为5度时,热负荷一定时,其出水温度为65度,温差为60度,是合理的。
回复
3楼
有可能与实际所供的热负荷远未达到设计值,造成循环流量相对过大造成的。这是典型的大马拉小车现象。由于你没说回水温度是多少,循环泵的运行台数也没说,所以锅炉热效率也不好估算;不过温差60℃估计是绝对不可能的了,回水温度会降低到5℃吗?除非用户家里都是冷库;另外你开的台数越多,温度就越低。
回复
4楼
楼主应该将系统情况和锅炉回水温度等情况讲清楚,否则不好判断。
回复
5楼
学习中。。。。。
回复
6楼
试运行问题会有,而且设计参数一般不会达到,但是也不会差太多.
回复