设置减压阀了还要减压孔板么?
zhuxiangfuxx
2012年04月09日 08:41:23
只看楼主

喷淋系统设置减压阀了,但是审图的说还要加减压孔板。是否有必要?

喷淋系统设置减压阀了,但是审图的说还要加减压孔板。是否有必要?
免费打赏
luyanbo163
2012年04月13日 09:25:26
13楼
规范上是易不是应 个人认为不用再加了
回复
wzdkf
2012年05月03日 12:53:04
14楼
减压阀是用来分区的,按照自喷规范,喷淋的分区最大压力为1.2MP,而配水管入口处压力不宜大于0.4MP
回复
yinhuixiayan2004
2012年05月03日 21:25:12
15楼
有必要|看你减压阀出口压力多少
回复
boliwan
2013年12月13日 11:09:46
16楼
仅用减压孔板,计算出来的其他报警阀组控制的楼层的孔口直径远小于管段直径的30%,所以除控制最高层喷淋的报警阀组外,其它报警阀前均应设减压阀减压,减压后的阀后压力应保证此报警阀组所控制的最不利点喷头的水压,而此报警阀组所控制下面几层配水管入口压力如果超过0.4Mpa,再设减压孔板,
回复
wanghaoyu1220
2013年12月16日 14:41:06
17楼
谢谢,学习了
回复
smxing2012
2014年07月12日 09:51:04
18楼
12楼解释的非常正确,减压阀后的压力不是不能超过0.4MPA ,而是要满足分区的最不利压力。这个压力是有可能超过0.4的。如果超过0.4,那再加孔板。不能想当然的认为阀后0.4就完了,那样可能满足不了该分区的最不利压力。