设置减压阀了还要减压孔板么?
zhuxiangfuxx
2012年04月09日 08:41:23
只看楼主

喷淋系统设置减压阀了,但是审图的说还要加减压孔板。是否有必要?

喷淋系统设置减压阀了,但是审图的说还要加减压孔板。是否有必要?
免费打赏
hitzhoulu
2012年04月09日 17:51:01
3楼
一般情况下设置减压装置的目的就是使工作压力不超过规定的范围,不管设置减压阀还是减压孔板的目的都是使自喷自动在规定压力范围内工作。
如果水流指示器前超过0.40MPa,仍然需要用减压孔板,那么如果楼主用了减压阀,为什么水流指示器前还是超过0.4MPa呢,这个减压阀起什么作用了?
回复
zl19830211feng
2012年04月10日 10:47:00
4楼
看你水流指示器前的压力咯,超压就要设置。
回复
kdl0519
2012年04月10日 10:56:01
5楼
学习一下!!!!!
回复
zhuxiangfuxx
2012年04月10日 11:02:25
6楼
设置减压阀后,压力已经减到0.4MPa以下了,我就没设减压孔板。后来审图的说要我设减压孔板,所以我就有点疑惑了。
回复
netling
2012年04月10日 15:07:42
7楼
减压阀是用来分区的,按照自喷规范,喷淋的分区最大压力为1.2MP,而配水管入口处压力不宜大于0.4MP,在立管中超过0.4MP的地方要接配水管出,就需要增加减压孔板
回复
zhuxiangfuxx
2012年04月11日 08:36:26
8楼
谢谢,学习到了。
回复
wangweivcc8
2012年04月11日 10:50:09
9楼
压力太大的话,应该考虑设置减压孔板
回复
liying6390901
2012年04月11日 12:48:54
10楼
压力达到了,就不需要了
回复
xin82723
2012年04月11日 13:39:11
11楼
减压阀是用来分区的,在立管中超过0.4MP的地方要配水管,就需要增加减压孔板。
回复
waterblued
2012年04月12日 09:22:42
12楼
减压阀是用来分区的,按照自喷规范,喷淋的分区最大压力为1.2MP,而配水管入口处压力不宜大于0.4MP,但规范中9.3.1中要求减压孔板孔口直径不应小于设置管段直径的30%,像一类高层这些楼栋,一般由好几组报警阀组来控制的,喷淋水泵都是按最高层最不利喷头水压选型的,若仅用减压孔板,计算出来的其他报警阀组控制的楼层的孔口直径远小于管段直径的30%,所以除控制最高层喷淋的报警阀组外,其它报警阀前均应设减压阀减压,减压后的阀后压力应保证此报警阀组所控制的最不利点喷头的水压,而此报警阀组所控制下面几层配水管入口压力如果超过0.4Mpa,再设减压孔板,具体设置可参照本网站样图: http://gps.co188.com/content_drawing_60315596.html