2楼
配电室失电的情况下,电动机低电压保护动作的条件(需同时满足):
1、电动机低电压保护投入;
2、失电时间大于低电压保护整定的延时。
回复
3楼
高压电机一般都有“低电压保护”,“配电室失电”的母线下接的电机,在母线有电与失电过程中(电压从额定值向0变化),电压跌降到65%以下时,低电压保护就会动作。
失电就是电压为0,低电压保护当然动作,我的意思是,失电前就动作了!
回复
4楼
在实际运行中,我碰到过两次开关均没有动作,求解答。
回复
5楼
开关没有动作是怎么样的?(说说现象)
没有信号?
有信号没跳闸?
回复
6楼
电动机低电压保护投入了吗
回复
7楼
1、可能没有设置低电压保护;
2、低电压保护有,但是实际运行中没有投入;
3、低电压跳闸回路有问题;
4、掉电时间没有达到低电压保护的整定时间值。
回复
8楼
1.交流接触器控制,电动机失电
2.带低电压保护的电动机失电
3 电磁合闸的电动机不失电(带失压功能的失电)
回复
9楼
1.是什么保护装置?
2.低电压软、硬压板是否投入?
3.低电压保护校验是否动作可靠?(用以检查回路接线、装置及传动设备)
4.失电时间是否大于保护整定时间?
回复
10楼
试用深圳中电专用PMC-550系列电动机保护装置,均有低电压自启动保护,电动机失电保护
回复