某超甲级写字楼强电施工问题求教
cyclesk
cyclesk Lv.3
2012年04月05日 20:42:07
来自于工地图片
只看楼主

我是某超甲级写字楼强电施工方,高低压配电房不是我的。今天蒂森电梯给我一个报告,请教高手上述问题的原因在哪里?关于电源相序问题是这样的:电梯电源有两路供电,一路是市电供电(常用),另一路是连着发电机的(备用)。此两路电源由不同的变压器供电,我方在施工过程中由于缺乏经验,试电调试工程中,没有校对两路电的相序,之前一直是常用电源,用着一切工程。今天电梯检测调试的时候用的备用电源,出现反相的情况。后来仔细一查发现时两台变压器的相序不统一,而我们施工调试工程中,也是单个分开调试,没有把两路电源一起调试(测两路电源同相电压)。现在我们准备直接在配电箱里把相序换好就对了。

我是某超甲级写字楼强电施工方,高低压配电房不是我的。今天蒂森电梯给我一个报告,请教高手上述问题的原因在哪里?
关于电源相序问题是这样的:电梯电源有两路供电,一路是市电供电(常用),另一路是连着发电机的(备用)。请问各位高手这样做有什么不妥没有?然后更重要的是,求解三个测试结果的原因。第二个高压高的问题直接调变压器嘛。测试一和测试三测试结果的原因???

蒂森电梯检测报告1.jpg


蒂森电梯检测报告2.jpg


蒂森电梯检测报告3.jpg

免费打赏
啊勇
2012年04月10日 12:40:25
12楼
弄的有点乱
一个用市电 另一个用发电机 但是发电机的相续要和 市电的一致哦!
回复
sixiguodong
2012年04月10日 12:47:43
13楼
回复
willie215300
2012年04月10日 13:59:37
14楼
相序不同应该改发电机的相序,满足和市电相序的统一
回复
samjin
2012年04月10日 17:08:21
15楼
告诉蒂森别胡扯。如果相序错,电梯就不能启动,它应有相序继电器保护。再说了,相序不对,电梯在三项输出端换换相不就得了,弄的那么复杂干嘛!不过,两路电的相序,业主是要事先确准的一样的。
回复
zbf44121508
2012年04月10日 21:31:59
16楼
无理取闹 是常识
回复
linb606016
2012年04月11日 15:02:10
17楼
非常好
!!!!
回复
靳丰涛
2012年04月11日 17:54:59
18楼
相序不一样,电梯施工方肯定要提意见了。
回复
cyclesk
2012年04月11日 20:01:17
19楼
我们是 施工方。 建设的方工程部的人 都是些混日子的。平常什么都不管,出了什么问题就说罚款。还开口就是十万的,原来我们是跟随 土建总包竞标 进来的,其他的施工单位很多都是走关系进来,甲方很多时候 都处处为难我们。结算的时候卡的很死。而且管理混乱得很。4号,清明节早上6点,弱电井 着火。NND 弱电井都着火啦····我们是做强电的,都没有着火,弱电着火。做得人伤心啊····
回复
晶开儿心
2012年04月11日 22:22:40
20楼
天书
回复
zero9527
2012年04月12日 09:43:39
21楼
1.楼主要校验两路电源的相序,确认发电机和市电相序一致。如果发电机的相序不对,就该发电机端,具体该发电机变压器侧还是配电盘侧看实际的调试情况:其他设备都调试好了,就改配电盘侧,这样简单;如果其他设备还没调试,就改变压器端,改完在调试所有设备。
2.电压偏高不是主要原因,可与供电部门协调将市电电压调低档位。
3.图2电压逐将可能是因为当时有大负荷启动,但电压降的并不是很厉害,还是在合理范围内。
回复

相关推荐

APP内打开