上海五角场合生汇写字楼AHU组合空调箱改造项目解析
强健的荔枝
2022年11月15日 15:07:39
来自于中央空调
只看楼主

  项目简介:


 

项目简介:


HIC合生国际中心写字楼地处上海市杨浦区商业中心五角场商圈,这座甲级写字楼共36层高,于2015年11月完工实现交付。项目总建筑面积36万多平方米,总设计理念以“水”为核心,是一个集五星级酒店、大型高端购物中心和甲级写字楼为一体的大规模、现代化、高品质的城市综合体及一站式消费的复合型商业地产项目。16万平方米的高端大型购物中心,180米高的5A甲级写字楼,高逾百米23层的五星级“凯悦酒店”,领先科技的现代派影城,多主题真冰溜冰场。



 


项目需求:


在节能减排热潮的推动下,HIC合生国际中心写字楼内部设备的改造升级也被提上日程。经分析,业主发现建筑内空调系统的能耗占比很高,而其动力部件的核心则是风机。于是合生汇通过工程商找到了依必安派特,决定通过多方联手,探索现有情况下可实施的节能改造方案。


   

风机改造前


解决方案:


在评估了当前空调系统的状态后,依必安派特发现目前写字楼待改造机组采用的是一台带变频器的AC皮带轮蜗壳风机,不仅尺寸大、能耗高、噪音大、只能两档手动调速(45Hz和50Hz)、每年需要定期停机维护,而且一旦风机发生故障,整层的空调系统将陷入瘫痪。


为解决这些问题,并消除潜在隐患,依必安派特决定用4台EC风机组成的2x2 FanGrid风墙的解决方案对它进行替换。


在沟通过程中,运营商提出改造需遵循的几个原则:

1、必须保证现有的送风量和制冷量(风量32,800m3/h,风压499Pa);

2、在现有基础上须至少节能15%;

3、尽量减少施工时间,能在周末2天内完成改造。

项目亮点:


经多重考虑,改造项目于6月18日开始施工。14:30,空调机组停机进行改造;22:30,空调机组改造完成并重新投入使用。


仅用8小时,依必安派特及工程商便完成了单个机组的改造。重新开机后,业主和工程商对相同参数的两个空调机组(已改造机组和其余楼层对标机组)进行了不同工况下节能效果对比测试。测试结果表明,EC风机组成的风墙在不同工况下的平均节能率高达50.4%。结合业主运维工作人员的反馈,按年运行时间5,310小时计算(除法定节假日外,每天7:00-22:00,日运行15小时),年节约电费高达22,149元,再加上日常维护、人工及耗材等相关费用,单台机组年节能收益近24,000元。


   

风机改造后


综合整栋写字楼48台空调箱,若整体改造下来,写字楼的运行成本将大幅减少。同时,风墙解决方案模块化的设计为系统提供了冗余,即使某台风机发生故障,其他风机也可以提高转速补偿风量损失,最大程度上避免了因为宕机而导致空调系统停摆情况的发生。


现如今,无论是商业楼宇还是工业厂房,通风系统的改造都不只聚焦于节能。依必安派特在节能的同时,提供一份快速安心的服务,与客户一起,助力绿色楼宇改造,缔造品质未来。