我是某超甲级写字楼强电施工方,高低压配电房不是我的。今天蒂森电梯给我一个报告,请教高手上述问题的原因在哪里?关于电源相序问题是这样的:电梯电源有两路供电,一路是市电供电(常用),另一路是连着发电机的(备用)。此两路电源由不同的变压器供电,我方在施工过程中由于缺乏经验,试电调试工程中,没有校对两路电的相序,之前一直是常用电源,用着一切工程。今天电梯检测调试的时候用的备用电源,出现反相的情况。后来仔细一查发现时两台变压器的相序不统一,而我们施工调试工程中,也是单个分开调试,没有把两路电源一起调试(测两路电源同相电压)。现在我们准备直接在配电箱里把相序换好就对了。
我是某超甲级写字楼强电施工方,高低压配电房不是我的。今天蒂森电梯给我一个报告,请教高手上述问题的原因在哪里?
关于电源相序问题是这样的:电梯电源有两路供电,一路是市电供电(常用),另一路是连着发电机的(备用)。请问各位高手这样做有什么不妥没有?然后更重要的是,求解三个测试结果的原因。第二个高压高的问题直接调变压器嘛。测试一和测试三测试结果的原因???
2楼
1、我认为在配电箱内改相序没什么不妥。因为你如果不调整配电箱内的相序,就得调整变电所盘柜或应急发电机配出相序。改后者在变电所日常巡检、维护中都让人感觉接线错误。
2、但是,我觉得变电所那边有问题,两台变压器都在变电所还是隶属于不同的两个单位控制?如果是两个是一用一备关系,变电所那边没核相么?这个问题可就大了。
3、第三张图的电压超高问题。目前写字楼没投用,电压有点高正常,正是投用后会降下来。你可以找设计算算,如果算完了还是高的话,就在联系变电所那边调分接开关档位。
4、第二张图的不知道为嘛。
初初茅庐施工口小弟胡言乱语,还请来者指正
回复
3楼
既然一路备用电是由发电机提供,一般发电机安装距离不是很远,不需设变压器之说吧?何来的两台变压器之说?
回复
4楼
问题好像没有表述清
回复
6楼
回复
7楼
相序应该从变压器处调整,即变压器的出线相序应该正确。否则,会遇到很多麻烦,不仅仅是电梯问题。
回复
8楼
相序要从变压器处调整,空载电压三相的只要不高于400V都正常。入超过400V,就要调整变压器的分接头了。
回复
9楼
两台变压器的相序不统一?这是何意?变压器不是同一类型的吗
回复
10楼
变电所是有问题。两台变压器母线相序应统一。从测量点看,变压器出线电压肯定超标了,这是不允许的。
回复
11楼
把电源相序调一下,不过问题还有不少,2台变压器的权属问题等等
回复