超高层住宅高区湿式报警阀的安装位置
tianweizhao30
2012年04月04日 13:00:08
只看楼主

我现在负责的一个项目,1-2层为小商铺,3-47层为住宅,消防喷淋分三个区,32-47为高区,高区的消防喷淋原设计图将湿式报警阀设置在32层的报警阀室内,因报警阀室距离水管井的距离较远,在过道顶板下要安装水平横管,影响吊顶标高,现可否将报警阀直接安装在水管井内,请高手指教。

我现在负责的一个项目,1-2层为小商铺,3-47层为住宅,消防喷淋分三个区,32-47为高区,高区的消防喷淋原设计图将湿式报警阀设置在32层的报警阀室内,因报警阀室距离水管井的距离较远,在过道顶板下要安装水平横管,影响吊顶标高,现可否将报警阀直接安装在水管井内,请高手指教。
免费打赏
lr20032004
2012年04月05日 11:42:57
2楼
可以直接安装在水管井内,单要考虑是否满足安装的距离要求。另外,湿式报警阀放置在屋顶也是个不错的选择哦,这样可以让检修比较方便。
回复
dawn911
2012年04月07日 21:44:55
4楼
只要你水管井够大,没的问题的。特别要注重操作空间
回复