9层,高度不超过32米,普通宾馆,走廊长度26米,两端用防火门与疏散楼梯隔开,中间电梯厅,电梯厅有窗,面积2㎡左右,这样的走廊能满足自然排烟的需求吗?谢谢
9层,高度不超过32米,普通宾馆,走廊长度26米,两端用防火门与疏散楼梯隔开,中间电梯厅,电梯厅有窗,面积2㎡左右,这样的走廊能满足自然排烟的需求吗?谢谢
22楼
的确没有必要做
回复
23楼
我是新人,有几个问题请教大家:
高规上有这么几条:
8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
8.1.3.1 长度超过20m的内走道。
8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
8.1.4 通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。
其中第一条8.1.3:楼主的9层宾馆是否适用本规范?除了上述建筑类型其他的高层建筑是否不用考虑排烟问题?
8.1.4通风空气调节系统应采用防烟措施,楼主所述的9层宾馆应该设置通风空调系统吗?如果设有通风空调系统,采用自然排烟可行吗?请各位高人帮忙解惑??
回复
24楼
1.该建筑应为二类高层,楼主帖子上明确标明建筑高度不超过32m,不实用于8.1.3条,其他的建筑类型的高层建筑的排烟也还得按照规范来。
2.是否采用自然排烟是要看该建筑是否满足自然排烟的条件,不能以本案例来类比的。
回复
25楼
走道长度不超过30米就不要
回复
26楼
不需要做机械排烟
回复
27楼
我同意大家的意见,不需要
回复
28楼
实在急需土木币!
回复
29楼
走道才2m宽 26长, 外窗面积大于2%就不需要了 你可以算下 面积
回复
30楼
我觉得关键是电梯厅是不是会装设防火门?如果不装设的话建议把那两墙体去掉,不然很容易引起审图人员的误解!对于这种情况,他们很乐意当成误解去出强条的!
回复
31楼
厄~~~你是来打酱油的吧,多规里共建内走廊大于20m也是要设置排烟设施的!旅馆隶属于商业建筑隶属于公共建筑,而公寓宿舍楼是住宅建筑隶属于居住建筑;居住建筑和公共建筑合称民用建筑!你不要告诉我,你连防排烟与通风空调都分不清楚!