9层,高度不超过32米,普通宾馆,走廊长度26米,两端用防火门与疏散楼梯隔开,中间电梯厅,电梯厅有窗,面积2㎡左右,这样的走廊能满足自然排烟的需求吗?谢谢
9层,高度不超过32米,普通宾馆,走廊长度26米,两端用防火门与疏散楼梯隔开,中间电梯厅,电梯厅有窗,面积2㎡左右,这样的走廊能满足自然排烟的需求吗?谢谢
12楼
楼梯间及前室和电梯前室设加压送风。
回复
13楼
这个可是消防电梯?电梯前室的那个门,起火的时候不会关吧?要是常开的 计算下面积就好啦。
回复
14楼
如果电梯厅和走道直通,走道长26米,电梯厅可开启窗面积2㎡左右,大于2%走道面积,应能满足自然排烟的需求。
回复
15楼
刚才没看到图片,这个走道与电梯厅直通,只要可开启窗面积大于等于2%走道面积即可满足自然排烟。
回复
16楼
不需要做嘛,我觉得自然排烟都不用做。
[
本帖最后由 nj_kisen 于 2012-4-7 22:33 编辑 ]
回复
17楼
该建筑按照GB50045第6.3.1条规定不需要设消防电梯,也就无消防电梯前室之说;按照GB50045第8.2.2.3条规定,电梯间的外窗面积满足2%的要求即可。
回复
18楼
中间休息平台的可开启外窗面积大于走道面积2%就OK了
回复
19楼
不需要,可以这样理解:虽然走道长26米,但是最左边房间的人发生火灾逃生时肯定是走左边的楼梯,不会傻到走右边的楼梯。。。所以,每一个房间到疏散楼梯间的距离没有超过20米,所以不用排烟
回复
20楼
我是17楼,表示完全支持你的看法。
回复
21楼