请大家帮忙看下这样的走廊是否需要机械排烟
zxk21
zxk21 Lv.3
2012年04月02日 09:14:31
来自于通风排烟
只看楼主

9层,高度不超过32米,普通宾馆,走廊长度26米,两端用防火门与疏散楼梯隔开,中间电梯厅,电梯厅有窗,面积2㎡左右,这样的走廊能满足自然排烟的需求吗?谢谢

9层,高度不超过32米,普通宾馆,走廊长度26米,两端用防火门与疏散楼梯隔开,中间电梯厅,电梯厅有窗,面积2㎡左右,这样的走廊能满足自然排烟的需求吗?谢谢

未命名.jpg

免费打赏
zxk21
2012年04月02日 09:41:09
2楼
人呢?人呢?都去现场了吗?有值班的吗?
回复
zxk21
2012年04月02日 10:23:27
3楼
哦,都放假了吧,瞧我这晕头转向的
回复
chachababy
2012年04月02日 16:53:21
4楼
可开启外窗不能小于内走道面积的2%你算算不就行了,我不是做设计的,我也不知道可开启外窗都指什么
回复
jyx-8
2012年04月05日 11:21:49
5楼
楼主说的这个案例是否可以采用自然排烟方式排烟,需确认以下条件:
1、走道中部有可开启外窗,但外窗面积是否≧走到排烟面积的2%
2.、走道总长度≦60m
回复
lambert_w
2012年04月05日 17:38:11
6楼
公寓、通廊式居住建筑,疏散走道长度小于40m,根本不用考虑排烟设施。。。
回复
xuzechen826
2012年04月06日 09:26:03
7楼
都瞎嚷嚷神马,楼主说了这是宾馆。我奇怪的是这楼没消防电梯吗?两端有门不是自然排烟,中间厅若果真的不要封闭可以算自然通风,开窗面积要满足,最远点(楼梯门)距窗不超30米就OK
回复
xuzechen826
2012年04月06日 09:29:30
8楼
刚才没注意,这个确实不要消防电梯
回复
zhanggl-81
2012年04月06日 11:43:23
9楼

观点相同
回复
qdwhb0105
2012年04月06日 12:26:18
10楼
电梯厅外窗面积如大于走道面积的2%时,可采用自然排烟。否则,采用机械排烟。
回复
xiaoyong331
2012年04月06日 15:21:43
11楼
只要电梯厅外窗面积如大于走道面积的2%,就不需要!
回复