9层,高度不超过32米,普通宾馆,走廊长度26米,两端用防火门与疏散楼梯隔开,中间电梯厅,电梯厅有窗,面积2㎡左右,这样的走廊能满足自然排烟的需求吗?谢谢

9层,高度不超过32米,普通宾馆,走廊长度26米,两端用防火门与疏散楼梯隔开,中间电梯厅,电梯厅有窗,面积2㎡左右,这样的走廊能满足自然排烟的需求吗?谢谢

未命名.jpg

免费打赏
zhouhui_cs
2012年04月18日 16:00:17
32楼
电梯厅那里的外窗面积大于内走道面积的2%就可以不要排烟
回复
kouzi4909
2012年05月18日 09:42:24
33楼
感谢楼主的无私奉献和辛勤劳动
回复
lzg1981
2012年05月24日 10:57:11
34楼
就算窗口能满足内走道面积的2%,但是也要校核一下窗口里最远端的距离是否大于30米,如果大于30米,也不行。当然这种情况很少,不过也不是没有。