新防雷规范中防雷等电位连接与总等电位连接的区别
ycwrp
ycwrp Lv.3
2012年04月01日 09:03:59
来自于防雷减灾
只看楼主

如题!防雷等电位连接是新的术语还是要做分别连接。

如题!防雷等电位连接是新的术语还是要做分别连接。
免费打赏
luqixin008
2012年04月08日 15:38:14
2楼
应该是新的术语,见GB50057-20102.0.19条
参照第4.1.2条的条文说明,防雷等电位连接是作为设置内部防雷装置的一种措施。
个人理解:防雷等电位连接是强调降低雷电流引发的电位差;总等电位连接是强调降低接地故障保护(新规范为间接接触防护)的电位差。
两种等电位连接肯定要综合考虑,不可能为两个独立的系统
回复
luqixin008
2012年04月08日 15:41:35
3楼
另外,新版低压配电设计规范GB50054-2011已取消总等电位连接的强条,而GB50057-2010却增加了防雷等电位连接的强条。咱们电气规范真的太混乱了,让设计人员无所适从。