接到一个IV类汽车库,总占地面积有700M2左右,每个车库眼大概为3.6M*6M,一共有36个库眼。总长度50M*14M左右。想问一下根据汽车库规范IV汽车库如果超过5个车的应该是上消火栓的 ,但是感觉上也包括实际上,像一些住宅的一层或地下半地下车库貌似都没有上消火栓,想请教下,像我这种情况是否用每个库眼都做消火栓。
就是类似于多层住宅底层的车库那种独立车库,我管那就叫库眼了。。。
回复
14楼
路过,学习
回复
15楼
不设的依据?难、道是4月1号是愚人节?消防栓肯定得要设的,去查查《汽车库、修车库、停车场防火设计规范》。
我以前碰到此类情况是设地库眼外,方便取用,消火栓间距按保护半径计算。(当然最好与当地消防部门沟一下,有的地方消防人员要让设在库内)
回复
16楼
这个可能就看当地消防审查的严格度了,我觉得如果按照你说的属于地上单排的车库,可以将每个单独的车库作为考虑对象,毕竟这些车库之间是不连通的,就是只停一台车,那么就可以不设置,用室外消火栓来代替就可以了
回复
17楼
噢谢谢,我这个是双排背靠背形式的车库,不是单排的 也一样呗!
回复
18楼
继续好好学习。。
回复
19楼
在车库外设置消火栓箱,符合两条水柱同时到达就可以了
回复
20楼
每个隔间的汽车数不大于5辆,且相邻隔间门之间有宽度不小于2米的不燃烧体,其耐火极限不低于3小时,可不设室内消火栓,仅设灭火器,由室外消火栓保护,否则应设室内消火栓。