请教建筑专业大师,《建筑设计防火规范》5.3.5条,下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间:3.超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;请问:教学楼是否与剧院、电影院、礼堂、体育馆类似?教学楼是否应设封闭楼梯间?[ 本帖最后由 changyx 于 2012-3-31 21:30 编辑 ]

请教建筑专业大师,《建筑设计防火规范》5.3.5条,下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间:
3.超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
请问:教学楼是否与剧院、电影院、礼堂、体育馆类似?教学楼是否应设封闭楼梯间?

[ 本帖最后由 changyx 于 2012-3-31 21:30 编辑 ]
免费打赏
hbhcwgh
2013年04月21日 17:38:50
2楼
可参见《建筑设计防火规范》2012版(送审稿)
5.5.14 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采

用封闭楼梯间:
1 医疗建筑、旅馆、老年人建筑;

2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;

3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;

4 6层及以上的其他建筑。

回复
yuxiamantian56
2017年12月05日 16:14:08
3楼
根据《建筑设计防火规范》GB 50016--2014 5.5.19条文解释:本条中"人员密集的公共场所"主要指:营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。
人员密集的公共场所的室外疏散小巷,主要针对礼堂、体育馆、电影院、剧场、学校教学楼、大中型商场等同一时间有大量人员需要疏散的建筑或场所。
那么超过2层教学楼就要设置封闭楼梯间。
回复
zgy841117
2021年12月22日 14:50:36
4楼

教学楼的楼梯间必须设成封闭楼梯间,还应能自然通风和天然采光。