在单相电路中 现有一个插座 它的额定电流10A 如果从这个插座的火零接线端处各并联出几条线供给几个其他的电气设备 导致总电流大于10A 这个插座会不会烧坏? 如果会 烧坏的是金属片还是塑料部分? 如果烧坏了,但电压一直都是220V没有变大过,只是电流变大了 到底是什么导致击穿的?但我听说好像只有电压击穿,没有电流击穿? 到底怎么回事 是不是我猜想的插座会烧坏不会发生?
在单相电路中 现有一个插座 它的额定电流10A 如果从这个插座的火零接线端处各并联出几条线供给几个其他的电气设备 导致总电流大于10A 这个插座会不会烧坏? 如果会 烧坏的是金属片还是塑料部分? 如果烧坏了,但电压一直都是220V没有变大过,只是电流变大了 到底是什么导致击穿的?
但我听说好像只有电压击穿,没有电流击穿? 到底怎么回事 是不是我猜想的插座会烧坏不会发生?
22楼
个人还是支持由于载流量过大会发热将周围的绝缘烧坏,形成导体短路。
回复
23楼
个人还是支持由于载流量过大会发热将周围的绝缘烧坏,形成导体短路。
回复
24楼
个人还是支持由于载流量过大会发热将周围的绝缘烧坏,形成导体短路。
回复
25楼
个人还是支持由于载流量过大会发热将周围的绝缘烧坏,形成导体短路。
回复
26楼
这个电流应该超过太大了,所以会发热,时间烧掉塑料片造成短路
回复
27楼
支持3楼
回复
28楼
回复
29楼
楼主是在插座的接线端子的那个地方并联出来几个插座么? 如果是这样的话 应该考虑的不是插座是不是烧毁 而是连接你插座的电线是不是扛得住 就算烧毁的话 也会是把插座的接线柱烧毁 插座铜片什么的是不会有问题的(前提你这个插座上的负载不要超过额定负载) 但是这样接线确实是不规范的 该怎么弄楼上已经有专业人士说了 还是按规范来吧 毕竟现在插座质量都不是很可靠 我在工地上的时候 一个插座 接了三个500w的太阳灯 结果 线给烧了、、、、、、、、、、
回复
30楼
总电流大于额定电流会使插座发热,导致绝缘体软化、变形,造成短路,引发火灾。
回复
31楼
一般的情况下,拼接处的电阻肯定大于导线本身的电阻,当超过额定电流流过导线时,并接处的电压降大于导线上的电压降,导线没有发热,并接处已经发热了。时间长了就会烧坏插座接头(与插座无关)边上的绝缘(绝缘碳化)。绝缘碳化后电阻变小,零线与火线之间存在电压,当该电阻小到一定程度时,220V电压就会把零线与火线之间的绝缘击穿,产生更大的电流,使碳化的绝缘燃烧(质量差的,不阻燃的)造成火灾。
电压击穿!电流击穿!应该理解为冷击穿与热击穿,冷击穿也就是为了确定某设备的耐压程度,给该设备加上一定的电压,在某一电压的时候该设备击穿了,但击穿的电流并没有增大,该设备并没有损坏。热击穿是设备受到超过该设备所能承受的电压,同时电流也迅速的增大造成过热损坏,绝缘无法恢复的情况。
回复