小弟在做几个项目,关于低压变电所变压器中性点如何接地的问题犯难了,网上一查说什么的都有,有人说防雷网可以与变压器的中性点直接连接;还有人说不行;更有人说防雷接地网应与中性点应该要有15-30米的距离。人认为应该是不是分开,每台变压器是不是应该独立接在啊???另外柴油发电机组中性点是不是也需要单独接地啊??这方面有没有相关的规范要求啊,查了半天没查到,请高手们多指教,附图为配电所布置图。
小弟在做几个项目,关于低压变电所变压器中性点如何接地的问题犯难了,网上一查说什么的都有,有人说防雷网可以与变压器的中性点直接连接;还有人说不行;更有人说防雷接地网应与中性点应该要有15-30米的距离。
人认为应该是不是分开,每台变压器是不是应该独立接在啊???
另外柴油发电机组中性点是不是也需要单独接地啊??
这方面有没有相关的规范要求啊,查了半天没查到,请高手们多指教,附图为配电所布置图。
![配电室1.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/57/CB/rBBhH11H7uCAaMVnAAGAvtk-ATs126.jpg)
![配电室2.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
还是同地了的好,免得麻烦啊
回复
13楼
你看下图集:03D501-4 有关TN-C、TN-S系统的接地做法就很清楚了。而且接地电阻只要不大于4欧姆
回复
14楼
当然是分开好,都用TN-S系统 ,但要确保有足够的距离,一般是30米,即两个地网外围之间有大于30米的距离
在实际项目实施过程中,能达到这个要求的很少
按防雷规范“没有足够的距离,就要连起来”的原则,把地都接到一块,采用共地接地系统
回复
15楼
按防雷规范“没有足够的距离,就要连起来”的原则,把地都接到一块,采用共地接地系统
回复
16楼
回复
17楼
我做过的所有变压器中性点用同一接地装置,与防雷可用同一接地装置(接地阻值应不大于1欧姆),也可不用(有距离要求。
柴油发电机做的少,好像要单独接地。
回复
18楼
我做过的所有变压器中性点用同一接地装置,与防雷可用同一接地装置(接地阻值应不大于1欧姆),也可不用(有距离要求。
柴油发电机做的少,好像要单独接地。
回复
19楼
回复
20楼
其实这都有国家规范的,你可以上网找相关规范及做法,希望你尽快解决问题!
回复
21楼
看不懂啊。。。。要学的还太多了。。急啊。
回复