关于薄弱层的问题
xuetulee
xuetulee Lv.3
2012年03月30日 13:41:58
只看楼主

赵工或蔡老师你好,我有一问题想问您。两层框架 6度区 第一层柱高为从基础顶到柱顶高度 4.2+(-1.5)=5.7米,查看刚度比计算结果,Ratx1=0.9435<1 Raty1=1.0008 程序提示薄弱层地震剪力放大系数=1.25. 本人要问的是按照说明书中“若有薄弱层,该层地震剪力应乘以1.25的放大系数,使薄弱层适当加强。控制薄弱层部位的刚度,使其具有足够的抗震变形能力,又不使薄弱层位置发生转移,是提高结构总体抗震性能的有效手段”看说明书中此话的意思是程序已经把地震剪力放大了,那么相应的配筋肯定也为了满足刚度的需求有所提高。那么是否可以进行后续工作,配筋,画图…..?还是要返回模型中进行调整,不使第一层出现薄弱层?谢谢

赵工或蔡老师你好,我有一问题想问您。两层框架 6度区 第一层柱高为从基础顶到柱顶高度 4.2+(-1.5)=5.7米,查看刚度比计算结果,Ratx1=0.9435<1 Raty1=1.0008 程序提示薄弱层地震剪力放大系数=1.25.



本人要问的是按照说明书中“若有薄弱层,该层地震剪力应乘以1.25的放大系数,使薄弱层适当加强。控制薄弱层部位的刚度,使其具有足够的抗震变形能力,又不使薄弱层位置发生转移,是提高结构总体抗震性能的有效手段”看说明书中此话的意思是程序已经把地震剪力放大了,那么相应的配筋肯定也为了满足刚度的需求有所提高。那么是否可以进行后续工作,配筋,画图…..?还是要返回模型中进行调整,不使第一层出现薄弱层?谢谢
免费打赏
nibaren22
2012年03月30日 13:43:02
2楼
回复
happyying904
2012年03月30日 15:46:38
3楼
同等回复。……